施工机械电气工具与仪表怎么用?使用规定十五条
来源:电工天下时间:2019-12-26 05:47:48 作者:老电工手机版>>
有关施工机械电气工具与仪表的使用规定,这里总结为十五条,包括电气工具、仪表必须完好,使用绝缘棒时,应先检查各部连接是否牢靠,常用电气工器具必须定期进行预防性试验,绝缘棒一年一次等。
施工机械电气工具与仪表使用规定
1、维护人员必须熟悉电气工具和仪表的使用方法,不熟悉者不得擅自使用。
2、电气工具、仪表必须完好。
3、胶把钳、螺丝刀、低压验电器等电气工具的绝缘必须良好,并只能作为辅助性绝缘工具。
4、使用绝缘棒时,应先检查各部连接是否牢靠,表面有无裂纹和伤痕;对系有接地线的绝缘棒,应检查其接地装置是否良好。
5、用绝缘棒操作高压设备时,手不能触及到护环以上部分,当发现设备、线路或绝缘棒有异常现象时,必须立即停止操作。
6、用绝缘棒操作高压设备时,必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。暴雨雷电时不准操作,阴雨天室外操作时,必须另行采取安全措施;夜间作业,要有充足的照明。
7、绝缘手套、绝缘靴使用前必须里外检查,有裂纹或伤痕时严禁使用。
8、高压验电器的作用。
1)检查外部是否完整无损。2)使用时必须带绝缘手套。3)除特殊结构外,一般不接地。4)使用前应先在有电设备上试用。5)验电时应慢慢接近有电设备至发光为止。
9、电气工器具必须按电压等级分类,有系统地妥善保管,存放地点必须保持干燥。橡胶安全用具应放置在太阳光不能直射,无酸碱,通风,阴凉的室内。
10、各电气工器具应注明校验电压、校验日期及用于何种额定电压。
11、电气工器具有下列情况之一者,必须进行校验:1)新领用的。2)对绝缘有疑问或发现绝缘有缺陷。3)经过检修或更换主要零部件。
12、常用电气工器具必须定期进行预防性试验,绝缘棒一年一次;绝缘靴、绝缘手套、高压验电器半年一次;钳形电表一年一次;不合格者不得使用。
13、用兆欧表测量绝缘电阻,必须先将所测设备的电源切断。测量前后要注意进行短路放电,以保证人身和设备的安全;在测量电容量较大的设备时,应先断开表的连线,后再停止摇把的摇动。
14、使用万用表时,必须特别注意转换开关的位置是否正确并符合待测量程。
15、使用钳形电流表时,不但要注意选择合适的量程档,而且不得在测量过程中切换量程档。
相关文章- 上一篇:控制原理图审图的六个问题
- 下一篇:农村低压电气测量工作规定七项要求




