固定型铅蓄电池的维护要求总结
来源:电工天下时间:2022-02-09 13:21:18 作者:老电工手机版>>
固定型铅蓄电池的维护要求
1、巡视检查有无短路、变形、脊梁上生盐漏酸、弹簧有无移位、有无异常电池等。发现异常情况应仔细查找原因,及时纠正并做出记录。
2、按照蓄电池的数量指定标示电池,标示电池经指定不得任意变更,以便长期观察蓄电池的工作情况。
3、电解液的液面应经常保持在高于极板上缘10~20mm,如液面下降低于10mm,比重上升时,在充电开始前,应加入纯水或蒸馏水,以防极板顶部干燥。
4、为了避免产生落后电池,应每3~6个月进行均衡充电。
5、在电池发生气体时,应开启通风装置,直到停充后抽到无酸雾时为止。

6、定期检查极板的脊梁和边框有无断裂变形,脊梁上应剥开粉末仔细检查,如发现裂纹应立即取出。
7、经常检查连接螺栓与导线铜条是否紧密,保持其清洁,并在各连接处涂上凡士林或黄油,以防锈蚀及酸液侵蚀。
8、注液胶塞、防爆帽座子与蓄电池胶盖连接丝扣应旋紧,并涂上凡士林或黄油,以保证不漏气。防爆帽如发生破裂,必须立即更换。
9、蓄电池测量用的仪表如比重表、温度计、电压表等应定期校验,避免由于仪表不正确导致蓄电池维护工作不当。
10、蓄电池室内应经常保持清洁干燥,空气流通,光线充足。保持室内湿度,减少电池中水的蒸发。
电池安全使用注意事项
1、严禁使用化学清洗剂清洗电池;
2、不能卸掉电池安全阀或向密封式电池中加任何物质;
3、不能在电池系统附件吸烟或使用明火;
4、严禁使用有严重过充电或过放电现象的电池,如表面表现为剧烈膨胀、外壳变形、安全阀爆裂等;
5、对电池进行作业之前,必须保证电池组与所有充电装置或负荷断开,严禁带任何负荷断开电池连接;
6、不能用手提拉电极来挪动电池;
7、不能将任何工具及导体放在电池顶部,以防电池之间短路;
8、对电池进行作业,应使用防护用具,比如面罩、护目镜、手套等。
相关文章蓄电池补充液是什么液体?

蓄电池补充液是什么液体?铅酸电池补充液和电解液都是比例一定的蒸馏水加硫酸,也就是稀硫酸,在本质上是相同的,只不过含硫酸的比例略有不同,补充液中含水稍多一些。
时间:2022-09-04 09:58:59
电动车蓄电池的维护保养要求

有关电动车蓄电池的小知识,蓄电池是电动车上的重要部件之一,在平时使用时要加强维护与保养,这里总结了电动车蓄电池的六条维护保养要求,供大家参考。
时间:2022-09-04 09:50:50
电动车锂电池爆炸是什么原因

经常在网上看到某人的电动车充电时爆炸起火了,有些甚至酿成了不可挽回的后果,那么电动车锂电池爆炸是什么原因,究竟是过度充电导致的锂电池爆炸起火,还是电池短路或电池过热的原因,下面来了解下。
时间:2022-06-21 20:58:24
电动车60v20a电池能不能跑50公里?

对于一辆电动车来说,电动车60v20a电池能跑50公里,是否合理?这种组合跑这些公里数,应该算是正常的吧。几年前买祥龙电动车72V22Ah,卖车的说能跑100公里,可骑了几趟,发现上当了,充一次电也就能跑五十几公里左右(不到六十公里)。
时间:2022-06-20 07:48:20
电动车充一天一夜电池会充坏?

在给电动车充电时,必须掌握正确的充电方法,骑行当天最好就给电车充电,但电动车充一天一夜电池会充坏,这个问题还真不好说,只能说两种可能都有。下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 16:51:50
电动单车的电池电压能不能改

有网友咨询一个问题:电动车的电池电压能不能改动,电动单车的电池从72v改成60v,少了一个电池,原来的电动机是否可以继续用,是否需要做其它的调整,在改动时要注意哪些问题,下面具体来看下。
时间:2022-04-19 16:33:33
两组电池并联会不会相互充电

两个完全一样的电池,电压都相同,并联起来会出现什么情况,会不会互相充电,或者它们之间有没有电流?两组电池并联会不会互相充电,肯定不会互相充电,如果有一组电池电压比较高,这个电压高的电池组会向电压低的电池组充电。
时间:2022-04-19 16:28:41
为什么石墨能做电池的正极

石墨是一种惰性电极,可以作为正极,自身基本上不发生反应,只是溶液中的某种物质发生氧化反应,而在负极锌电极上会发生还原反应,这是石墨能做电池正极的主要原因。
时间:2022-03-27 09:15:32