电磁阀的工作原理是什么?(图文)
来源:电工天下时间:2020-03-02 13:38:14 作者:老电工手机版>>
电磁阀的工作依赖于电磁线圈中的电流,有电流才会有磁场,了解电磁阀的工作原理,确保线圈中有电流通过,才能产生磁场,电磁阀所受电流,可以是交流或直流。
电磁阀的工作原理
一、电磁阀的工作原理
下图中是电磁阀的截面图,即所谓电磁阀。

抛面图
电磁线圈中如果没有电流,则无磁场存在,电枢不受磁力但受压力弹簧之推送。
活塞中心杆是和电枢接在一起的,所以中心杆向下推,活塞锥即套进锥座。这样从进口到出口之间的通路即被堵塞。如果线圈中有电流通过,产生磁场,磁力将电枢向上推。
电枢必须克服弹簧下推的力量,才能把中心杆和活塞锥离开锥座,从进口到出口的通过即可畅通。电磁都是双位置装置,即不是全开就是全关。所以是开闭式控制系统所用的装置。
电磁阀所受电流,可以是交流也可以是直流,视设计而定,不过仍以交流驱动者较普遍。
交流电磁阀有一个直流电磁阀所没有的严重缺点。
交流电磁阀要是万一卡在关闭或半关闭的位置,则加上电流之后很可能烧毁。这是因为电枢无法进入线圈的中心,则线圈的电感始终很低。(线圈的电感依中心材料之介磁系数而有很大的差异,铁材比空气介磁系数相差千倍以上。)因为电感低,感抗也低,则会有一股很大的电流流过线圈。终于因过热而烧毁了线圈。