气动电磁阀的故障会直接影响到切换阀和调节阀的动作,其故障之一就是电磁阀不动作,可以从以下几个方面来排查原因:
1、电磁阀接线头松动
电磁阀接线头松动或线头脱落,导致电磁阀不得电,可以紧固一下线头。
2、电磁阀线圈烧坏
拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。电磁阀的线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,必须注意防止雨水进入电磁阀。
弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够,也可能导致线圈烧毁。在紧急处理时,可以将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位,使得阀门打开。

3、电磁阀卡住
电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般为单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,就比较容易卡住。
处理方法:用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决办法是将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时,注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,并且需要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
4、电磁阀漏气
当电磁阀漏气时会造成空气压力不足,使强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损造成多个空腔窜气。
在处理切换系统的电磁阀故障时,应选择合适的时机,等电磁阀处于失电时进行处理。如果在一个切换间隙内处理不完,可以将切换系统暂停,然后慢慢处理即可。
相关文章碳罐电磁阀多久换一次,怎么判断碳罐是否存在堵塞

有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀使用多久时进行更换,这个并无固定的期限要求,可以测量碳罐电磁阀的电阻或电压,根据测得的数值来决定是否更换,并且需要判断碳罐是否堵塞,下面来了解下。
时间:2022-06-06 05:44:05
换了碳罐电磁阀会不会省油

有关碳罐电磁阀的使用问题,在汽车上碳罐电磁阀起到过滤汽油,使其充分燃烧的作用,当碳罐电磁阀损坏时,就会增加油耗,必须及时更换新的碳罐电磁阀,可以起到省油的作用。
时间:2022-06-06 05:41:18
碳罐电磁阀一直吸气什么原因

有关碳罐电磁阀的常见故障问题,当电磁阀出现故障问题时,将会直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见问题有电磁阀不动作、碳罐电磁阀一直吸气等,以下是此类故障问题的排查方法,供大家参考。
时间:2022-06-06 05:40:11
碳罐电磁阀哒哒哒响是否正常

有关碳罐电磁阀的常见故障问题,碳罐电磁阀发出哒哒哒的响声,碳罐电磁阀一直哒哒响,究竟是怎么回事,是不是损坏了,应该怎么解决,下面具体来了解下。
时间:2022-06-06 05:38:55
碳罐电磁阀损坏的五大症状

有关碳罐电磁阀的知识,碳罐电磁阀在使用过程中出现损坏,就会影响到汽车的正常运行,那么碳罐电磁阀坏了的常见症状有哪些,主要包括车辆行驶异响、发动机怠速忽高忽低、车内汽油异味等,下面来了解下。
时间:2022-06-06 05:37:40
碳罐电磁阀的电压低怎么办

有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀的电压低怎么办,可以确认下接口是否都连接牢固定,有没有松脱,碳罐通大气口有没有堵住,下面具体来看下。
时间:2022-06-06 05:36:39
冰箱电磁阀坏了怎么查找故障原因

有关冰箱电磁阀的常见故障问题,冰箱在使用过程中电磁阀损坏了,常见的故障现象有电磁阀不动作、电磁阀发出噪音、电磁阀漏气等,冰箱电磁阀损坏的故障原因有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-06-06 05:34:57
汽车更换碳罐电磁阀会省油吗?

有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀在汽车上起着十分重要的作用,可以确保活性碳罐内的汽油蒸汽,被带入气缸内充分燃烧,那么汽车更换碳罐电磁阀会省油吗,下面来了解下。
时间:2022-06-05 21:14:19
- 上一篇:碳罐电磁阀怎么拆,碳罐电磁阀怎么清洗
- 下一篇:空气能电磁阀常见故障的修理方法