低压电器电磁铁芯不释放的原因
来源:电工天下时间:2020-03-07 18:20:54 作者:老电工手机版>>
有关低压电器电磁铁芯不释放的原因,对于直流电磁系统与交流电磁系统中铁芯不释放故障的处理方法,无论哪一种电磁系统造成的铁芯不释放,均应检查机械系统。
低压电器电磁铁芯不释放的原因

低压电器分为交流和直流两大类,对铁芯不释放故障的处理方法:
1、直流电磁系统。
对于这类电器,导致衔铁黏住不能释放或断电后必须经过一定时间才释放故障,大多可能是电磁铁极靴下的非磁性间隙减小所致。
只要对间隙进行适当的调整(调大),即可使问题得到解决。
2、交流电磁系统。
对这类电器铁芯黏住不释放故障,其原因多是以下两个方面引起的:
1)极面所涂的防锈油(如工业凡士林)与尘埃混合形成了黏合剂。
2)极面磨损,致使中肢间隙减小(指山形电磁铁)引起的。
无论哪一种电磁系统造成的铁芯不释放,均应先对机械系统进行检查,看是否灵活。