什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的
来源:电工天下时间:2022-07-22 05:48:13 作者:老电工手机版>>
电机过载是指一般电机都有一个固定的运行功率,称为额定功率,单位为瓦特(W),在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,就称这种现象为电机过载。
电机过载保护电路
在电机主电路中有一个热继电器(过载保护),当电机过载时,热继电器动作,常闭触点切断控制电路,常开触点闭合接通指示灯,过载排除后,热继电器的触点有两种复位方式使电路重新开始工作:手动复位—需要按下复位按钮;自动复位—过载去除,过一段时间等冷却后自动恢复正常。如果处在手动复位位置,则找到热继电器之后,按下上面的红色手柄,可以听到“啪”的一声。
电机过载保护电路的电路图如下:

电路功能介绍:
本例电路实现当电机过载时比较器输出一个高电平信号,点亮过载指示灯。但是,电路的保护环节省略掉,可以用继电器来实现。
整个电路工作过程:
首先,电机过载与正常工作时的不同点:电流。当电机出现过载时,电路中流过的电流高于正常工作时的电流。根据这一现象,可以用比较器设定一个阀值,使电机正常工作时比较器不发出过载信号;当电机过载,超过这个阀值时,比较器输出过载信号。
在本例电路中,电阻R1和R6形成一个分压基准电路,就是设定的阀值电压,连接到比较器的反相输入端。比较器的同相输入端是一个简单的电流转换电压的电路,通过R5上的电压来检测流过电机的电流,其中R4,C2和R3,C1是两个简单的RC滤波电路。
电机正常工作时,B点电压小于A点电压,比较器输出低电平,过载指示灯D1处于熄灭状态。
当电机出现过载时,流过R5的电流要变大,R5上的压降增大,B点电压上升,大于A点电压时,比较器输出高电平,过载指示灯被点亮。其中,LM393比较器为OC门输出,所以要增加外部上拉电阻,其中R2就是,同时也是D1的限流电阻。
以上就是电机过载电路的设计原理,以及整个电路的工作过程,希望对大家有所帮助。
相关文章带热继电器保护的电动机控制电气原理图

如果电路中没有过载保护装置,当电动机出现过载时,就会容易烧坏。下图电路是一款带有过载保护的电动机控制的电气原理图,这是应用最广泛也是最基础的经典电动机的电气原理图。
时间:2022-03-18 06:34:52
电机保护器电流的设置方法

有产电机保护器的知识,怎么设置电机保护器的电流,其设置方法有三种,一是过电流保护设定方法,二是启动延时设定方法,第三种是复位方法,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:13:52
电动机保护器图片及电气符号

电动机保护器图片及电气符号,一次系统元件:电动机保护器。功能:给电机全面的保护控制,在电机出现过载、欠载、断相、过压、欠压力、漏电、三相不平衡、过热、接地等故障时,进行报警或保护控制。
时间:2021-12-09 10:23:28
电动机保护器中欠载保护是什么意思

有关电动机的知识,介绍了电动机保护器中欠载保护的相关内容,什么是欠载保护,什么原因会导致欠载现象,如何进行现场判断,以及电动机欠载的解决方法,一起来看下。
时间:2021-04-12 10:31:15
电动机保护器的工作原理_电动机保护器的安装步骤

有关电动机保护器的工作原理与安装步骤,电机综合保护器可以减少大电线的断点,减少发热点和故障点,参考电动机保护器的安装步骤,正确安装电动机保护器。
时间:2021-03-31 14:06:18
电动机保护器电路原理与故障维修详解

有关电动机保护器的电路原理,热继电器对电动机进行保护的典型电路,电动机在起动和运行过程中的故障与保护特点,电动机的保护器的典型电路结构等。
时间:2020-12-15 09:10:26
电动机保护器电路原理与元器件选择

有关电动机保护器的电路原理,电动机保护器电路由电源电路、电流检测电路和保护控制电路组成,以及电动机保护器的核心元器件选择,一起来了解下。
时间:2020-12-15 09:10:17
潜水泵使用问题:潜水泵多开几次才不跳闸,潜水泵过载还是漏电

有关潜水泵的使用问题,新买的潜水泵多开几次才不跳闸,这是什么故障,什么原因引起的,是潜水泵过载,还是潜水泵漏电,还是空气开关选型不对,与电工天下小编一起来看下。
时间:2020-12-12 08:59:09
- 上一篇:220V单相电机正反转的实物接线图
 - 下一篇:单相电动机正反转接线,记住几个关键点
 