如何选用电动机配用熔断器?
来源:电工天下时间:2019-11-20 10:11:09 作者:老电工手机版>>
有磁电动机配用熔断器的选用原则,根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件,选择合适的熔断器,有关熔体额定电流的经验公式与熔体额定电流的速算口诀。
电动机配用熔断器的选用原则
选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。
大多数中小型电动机采用轻载全压或减压起动,起动电流一般为额定电流的5~7倍;电源容量较大,低压配电主变压器1000~400kVA(包括并列运行容量),系统阻抗小,当发生短路故障时,短路电流较大;工作场合如窑、粉磨场合,通风条件差,致使工作环境温度较高。
因此,选用熔断器的分断能力和熔体的额定电流,较之一般工业使用要适当加大一点。
1、熔体额定电流的经验公式
熔体额定电流(A)=电动机额定电流(A)×3
2、熔体额定电流的速算口诀
“熔体保护,千瓦乘6”
该速算口诀,指的是一台380V笼型电动机,轻载全压起动或减压起动,操作频率较低,适合于90kW及以下的笼型电动机。
若实际使用的电动机起动频繁,或者起动时间长,则上述的经验公式或速算口诀所算的果可适当加大一点,但又不宜过大。
总之,要达到在电动机起动时,熔体不被熔断;在发生短路故障时,熔体必须可靠熔断,切断电源,达到短路保护之目的。