三相异步电动机无法启动的原因与检修方法
来源:电工天下时间:2019-12-17 09:38:31 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机无法启动的原因与检修方法,无法启动是因为阻力矩大于电磁力矩,造成阻力矩大于电磁力矩的原因有电源、电动机本身及负载等。
三相异步电动机无法启动
1、电源无电、一相或两相断电、电压过低;2、电动机的转子绕组开路,定子绕组接线错误,定、转子绕组有短路故障,定子、转子相擦;3、负载带得太重,机械部分卡阻。
以上三方面的原因,导致三相异步电动机无法启动。
在电动机的启动过程中,只有当电磁力矩大于阻力矩的情况下,才能使电动机转子转动并升至额定转速。
阻力矩包括摩擦力矩和负载力矩。

无法启动一定是阻力矩大于电磁力矩的缘故,造成阻力矩大于电磁力矩的具体原因是很多的,但不外乎三个方面的问题,即电源方面、电动机本身,负载方面的问题。
1、电源方面
①无电:操作回路断线,或电源开关未合上。
②一相或两相断电:断路器(开关)、熔断器、启动设备等设备接触不良引起,或电动机定子绕组线端断开引起。
一相断电时,一般不能启动,但有“嗡嗡”声。两相断电时,电动机无任何声响。来自:电工技术之家
③电压过低:因为电磁力矩的大小和电压的平方成正比,当电动机所接的母线电压过低时,电磁力矩低于阻力矩,就不能启动。
有时还可能是在此情况下电流过大,过流保护作用于掉闸而无法启动。
2、电动机本身
①转子绕组开路:如笼式转子端环开焊、导条断裂,或绕线式转子电刷未能与滑环接触等,引起转子回路开路,使转子电流很小或没有,致使启动用的电磁力矩很小或没有。
②定子绕组接线错误:如星形接线的电动机一相首尾接反,当有负载时,可能启动不了。
③定、转子绕组有短路故障:当定子方面有短路时,可能因电压降低使电磁力矩降低而无法启动,同时也可能由于继电保护动作断开定子回路而无法启动。
对于绕线式转子的电动机为了增加启动力矩,改善启动特性,采用在转子回路里加附加电阻的方法。
如果附加电阻或转子绕组内有短路处,可能会因转子回路电阻减小,使启动力矩减小而无法启动。
④定子、转子相擦:这可能是定子内腔掉进东西或轴承损坏造成偏心所致。
检修时,端盖的几个螺钉紧得不好,使端盖内圆和轴咬住,也可能造成启动困难。
3、负载方面
①负载带得太重。
②机械部分卡阻。
如上所述,若电动机无法启动,应从以上三方面检查,并应分析原因,设法处理后再行启动。
相关文章电动葫芦无法起动与运转怎么办?

电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。
时间:2022-09-14 10:11:20
单相电动机的启动装置分类

有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?

问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线

电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
- 上一篇:电机外壳接地的规范及要求是什么
 - 下一篇:三相异步电动机启动时电流很大启动后电流变小
 





