电动机的启动方式与原理分析
来源:电工天下时间:2019-11-01 13:15:05 作者:老电工手机版>>
有关电动机的启动方式,包括:全压直接启动、自耦减压起动、y-δ 起动、软起动器、变频器等,每种电动机启动方式的原理与特点说明。
电动机的启动方式
电动机启动方式包括:全压直接启动、自耦减压起动、y-δ 起动、软起动器、变频器。
1、全压直接起动
在电网容量和负载两方面都允许全压直接起动的情况下,可以考虑采用全压直接起动。优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。
主要用于小功率电动机的起动,从节约电能的角度考虑,大于11kw 的电动机不宜用此方法。
2、自耦减压起动
利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转矩,是一种经常被用来起动较大容量电动机的减压起动方式。
优点是起动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,起动转矩可达直接起动时的64%。并且可以通过抽头调节起动转矩。至今仍被广泛应用。
3、y-δ 起动
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(y-δ 起动)。
采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。 来自:电工天下
如果直接起动时的起动电流以6~7ie 计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3 倍。
采用星三角起动时,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。适用于无载或者轻载起动的场合。并且同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。
此外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。
4、软起动器
这是利用了可控硅的移相调压原理来实现电动机的调压起动,主要用于电动机的起动控制,起动效果好但成本较高。因使用了可控硅元件,可控硅工作时谐波干扰较大,对电网有一定的影响。
另外,电网的波动也会影响可控硅元件的导通,特别是同一电网中有多台可控硅设备时。因此可控硅元件的故障率较高,因为涉及到电力电子技术,因此对维护技术人员的要求也较高。
5、变频器
变频器是现代电动机控制领域技术含量最高,控制功能最全、控制效果最好的电机控制装置,它通过改变电网的频率来调节电动机的转速和转矩。
因为涉及到电力电子技术,微机技术,因此成本高,对维护技术人员的要求也高,因此主要用在需要调速并且对速度控制要求高的领域。
相关文章- 单相电动机的启动装置分类 - 有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。 - 时间:2022-09-14 09:56:25 
- 电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式 - 有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。 - 时间:2022-08-12 11:23:43 
- 分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法 - 怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。 - 时间:2022-07-18 05:20:17 
- 22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器 - 问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。 - 时间:2022-06-23 09:36:15 
- 22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器? - 问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。 - 时间:2022-06-19 12:35:55 
- 电机星三角启动怎么选择接触器? - 问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。 - 时间:2022-06-18 06:52:01 
- 电机星三角降压启动六根线怎么接线 - 电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。 - 时间:2022-05-27 11:20:17 
- 单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容? - 单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。 - 时间:2022-05-13 19:36:19 
- 上一篇:电动机拆卸步骤与零部件的拆装方法
- 下一篇:如何测试永磁同步电机交直轴电感?





