电动机直接启动方式的技术要求
来源:电工天下时间:2019-11-12 09:15:33 作者:老电工手机版>>
电动机直接启动方式的技术要求,经常启动的电动机引起的电网电压变化不大于10%,偶尔启动的电动机引起的电网电压变化不大于15%,按电源的情况来决定是否允许电动机直接启动。
电动机直接启动方式
电动机直接全压启动时,过大的启动电流会在线路上产生较大的压降,使电网电压波动很大,影响并联在电网上的其它设备的正常运行。
一般要求经常启动的电动机引起的电网电压变化不大于10%,偶尔启动的电动机引起的电网电压变化不大于15%。
另外,按电源的情况来决定是否允许电动机直接启动,如表1所示:
表1:按电源容量确定电动机直接启动时的功率
电源情况:允许直接启动的电动机最大功率(KW)
小容量发电厂:每1KVA发电机容量为0.1~0.12KW
偶尔启动时,不大于变压器容量的30%
高压线路:不超过电动机连接线路上的短路容量的3%
变压器—电动机组:电动机容量不大于变压器容量的80%
电动机启动时会产生短时的冲击电流,如果将这种短时间的冲击电流按周期函数分解,它将包含短时间的谐波电流,称为短时间的谐波电流或快速变化谐波电流。
用电负荷中电动机所占比例最大,在电气原动力中占90%,用电量占60%以上,数量如此巨大的电动机在启动时,都会产生短时间的谐波电流,使电网的谐波大量增加。电网谐波含量的增加,将导致电气设备寿命缩短,网损加大,系统发生谐波谐振的可能性增加。
同时,还可能引起继电保护和自动装置误动,仪表指示和电度计量不准以及通信受干扰等一系列问题。
直接全压启动还会在高压开关关合时产生陡度很大的 操作过电压,使定子绕祖上电压分布不均匀,对其绝缘造成极大的伤害。
许多电机的自身故障都是由于绝缘受到伤害而引起的。来自:电工天下
在经济条件允许的情况下,尽量避免采用电动机的直接启动方式,来保证电网的供电质量。当前在低压电机上采用软启动的方式已经很普遍,但在中压电机启动方面由于设备和技术的原因采用软启动方式还比较少。
相关文章- 无刷电机怎么接线能直接高速运转 - 一个录像机上拆下来的鼓电机,内部结构非常精密,从结构上来看是一个无刷电机。用它来改做一个小型风扇,应该是一个不错的选择,噪音小,寿命长。可以用交流或直流电源驱动的电机,一定不是无刷电机,无刷电机一定不能用交流或直流电源直接驱动。 - 时间:2022-06-27 05:29:39 
- 鼠笼式异步电动机直接起动控制方式有哪些 - 鼠笼式异步电动机直接起动控制直接起动是电动机定子绕组加额定电压来起动,其优点是简单、方便、经济和起动时间短,缺点是起动电流对电网的影响较大,影响负载系统正常工作,但这种 - 时间:2021-09-14 06:08:08 
- 45千瓦8极电机变频器损坏,不用软启动和变频器可以直接启动? - 45千瓦8极电机变频器损坏,不用软启动和变频器可以直接启动? 注意,不要直接启动。45KW三相交流异步电动机的额定电流接近90A,8极转速在720转/分,在启动时的启动电流特别大,对供电线路的变压器的额定功率要求比较大。 - 时间:2021-04-19 10:19:49 
- 电动机如何直接启动,附电机启动电路图 - 分享一个电动机直接启动的电路图,整个电路图中包括组合开关Q、按钮SB、交流接触器KM组成的主线路,包括自锁与控制线路的实物图与电路图。 - 时间:2021-03-31 14:06:35 
- 三相电动机直接启动控制线路的功能图解 - 有关三相电动机直接启动控制线路图的说明,按下启动按钮,KM线圈得电,KM常开辅助触点自锁,电机运行,按下停止按钮,KM线圈失点,辅助触点复位,电机停止。 - 时间:2020-02-12 14:14:48 
- 三相异步电动机常见启动方式(多图) - 三相异步电动机常见启动方式(多图)原文标题:三相异步电动机的启动特性启动转矩:常见的启动方式:直接启动(全压启动),电阻或电抗器将压启动,Y-△将压启动,自耦变 - 时间:2020-01-28 11:41:19 
- [图]笼型电动机起动方法,直接起动与降压起动![[图]笼型电动机起动方法,直接起动与降压起动](https://www.dgjs123.com/d/file/2017-03/small201703201611062741575510279.gif) - [图]笼型电动机起动方法:直接起动与降压起动笼型电动机的起动有直接起动和降压起动两种。1、直接起动直按起动就是利用闸刀幵关或接触器将电动机直接接到具有额定电压的电源 - 时间:2019-12-05 09:36:37 
- 笼型电动机直接起动控制线路与电气控制原理(多图) - 笼型电动机直接起动控制线路与电气控制原理(多图)原文标题:笼型电动机直接起动的控制线路结构及电气控制原理图解图1所示是中、小容量笼型电动机直接起动的控制线路,其中用 - 时间:2019-12-04 10:36:29 
- 上一篇:电动机加负载后振动怎么办?
- 下一篇:单相电动机主副绕组质量判断方法





