三相电动机保护器件经验速算法的几种情况
来源:电工天下时间:2020-02-13 16:02:45 作者:老电工手机版>>
有关三相电动机保护器件经验速算法,过载保护热继电器元件额定电流和整定电流,已知380V三相电动机容量,求远控交流接触器额定电流等级,已知笼型电动机容量,求算其控制的断路器脱扣器整定电流。
三相电动机保护器件的经验速算法
1、已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流。
电机过载的保护、热继电器、热元件。口诀:电流容量两倍半.两倍千瓦数整定。
说明:
(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自启动条件严重而可能启动失败,或需要限制启动时间的,应装设过载保护。
长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。
过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。
目前我国生产的热继电器适用于轻载启动,及长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。
(2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,但选调热元件却很有讲究,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。
若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。(电工:www.dgjs123.com)
(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器。尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。
热元件整定电流按两倍千瓦数整定:热元件额定电流按电流容量两倍半算选;热继电器的型号规格,即其额定电流值应大于或等于热元件额定电流值。
2、已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级。
口诀:远控电机接触器,两倍容量靠等级;频繁启动正反转,靠级基础升一级。
说明:目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的启动控制。
3、已知笼型电动机容量,求算其控制的断路器脱扣器整定电流。
口诀:断路器的脱扣器,整定电流容量倍:瞬时一般是二十,较小电机二十四:延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。
说明:
(1)断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。
(2)延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍说的是作为过载保护的自动断路器,其延时脱扣器的电流整定值可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择,即3.5倍千瓦数选择。
热脱扣器电流整定值,应等于或略大于电动机的额定电流,即按电动机容量千瓦数的2倍选择。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法

当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?

有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 15:15:21
怎么防止三相电机的烧机问题

有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。
时间:2022-06-14 06:01:04
- 上一篇:单相电动机主副绕组质量判断方法
- 下一篇:过载保护器的工作原理与主要参数





