电动机频率与转速的数学关系
来源:电工天下时间:2019-12-04 21:22:35 作者:老电工手机版>>
有关电动机频率与转速的数学关系,电动机运行在不同频率下,实际转速和理论转速是否一致,电机实际运转速度怎么测量,有哪些测量方法。
电动机频率与转速的数学关系
1、电动机的频率和转速的数学关系式是什么?
2、在电动机实际运行过程中,电压与转速有关系吗?是否有关系,都请分情况讨论(电压从零到超过额定电压)。请详细阐述这些关系。
3、除了频率和电压,还有什么参数和电机转速相关?
4、曾听一位技术人员说:"电机频率越高,增加相同的频率,转速增加值就更高——例如,从50Hz增加到55HZ时的速度差,比从30Hz增加到35Hz时的速度差,要大得多"。
这个说法正确吗?请分析并说明原因。
5、电动机运行在不同频率下,实际转速和理论转速一致吗?
6、电机实际运转速度怎么测量?有哪些测量方法?请简述。
1、频率一定,电压一定,与工频磁场恒定,同步转速一定,n1=60f/p;
2、转子转速能n2,与负载大小相关:
1)空载,n2=n1,同步;
2)额定转矩:
A、工频时,转子转速为额定转速ne,n2=ne,额定转差是 △n=n1-ne;
B、变频时,转子转速等于同步转速减去额定转差 n2=n1-△n
3)最大转矩,若最大转矩是额定转矩的λ倍,转子转速为临界转速,n2≈n1-λ△n
3、频率一定,电压不定,磁场不定,同步转速一定,n1=60f/p;
4、电压较高时,相同负载,转子转速较高,反之电压较低时,转子转速较低;
5、频率改变,电压改变,与工频磁场恒定不变,额定负载转矩时,转子转速n2始终与同步转速n1的转差△n不变,等于额定转差△n=n1-ne;
6、"电机频率越高,增加相同的频率,转速增加值就更高",这句话不对,影响电机转矩的是转差,而不是转差率:
1)例如,电机的额定转差△n=1500-1450=50转;
2)例如,负载为恒额定转矩时,频率由小到大增大时,同步转速增大,转子转速跟着增大;
3)但是,任何频率下,转子转速都低于同步转速50周/分,这个转差50不变。电工:www.dgjs123.com
4)但是,转差率在变化,频率升高时,转差率减小,启动时转差率是1,工频时,转差率是3%;
7、如果,频率改变、电压改变、与工频磁场恒定不变:
1)恒额定转矩负载时,转子转速=同步转速-△n,所以可以检测负载计算转速,这就是无速度传感器反馈的速度闭环控制的原理;
2)转子转速可以用各种测速装置直接检测,例如测速发电机、编码器、……
8、如果,频率改变、电压改变、与工频磁场不恒定,那么转子转速只可以用各种测速装置直接检测,例如测速发电机、编码器、……
9、如果,频率改变、电压改变、与工频磁场不恒定,是不能实现无速度传感器的速度闭环控制的!
相关文章电机扭矩和转速关系,电机扭矩的计算公式

有关电机的知识,介绍了电机扭矩和转速的关系,如果通过减速机计算扭矩,则应考虑齿轮传动效率损失的因素,此外还介绍了电机扭矩计算公式,一起来看下。
时间:2021-12-11 09:08:17
水泵总是抽不上水的原因3:水泵转速过低

水泵总是抽不上水的原因3:水泵转速过低,在使用水泵抽水的过程中,可能会遇到抽不上水的问题,其原因之一就是水泵转速过低,下面一起来看下。
时间:2021-04-21 11:04:25
异步电动机的同步转速公式_三相异步电动机的极数

有关异步电动机的同步转速公式,三相异步电动机的极数,异步电机转子转速与旋转磁场转速差,三相异步电动机的实际转速会比上述的同步转速偏低。
时间:2020-12-07 09:36:35
三相异步电动机接线图及接线盒与电动机绕组的关系

有关三相异步电动机有接线图,三相异步电动机接线盒与电动机绕组的对应关系,三相异步电动机三角形接法,三相异步电动机星形接法等。
时间:2020-05-02 21:47:39
三相异步电机转动问题:不转或转速慢或噪音问题

有关三相异步电动机转动的几个问题,三相异步电机为什么不转或转的慢还会有噪音,是电源电压过低,还是电机内有一相电路未接通。
时间:2020-02-15 12:04:08
直流电动机转速负反馈调速系统电路原理剖析

直流电动机转速负反馈调速系统电路原理剖析,详细分析了直流电动机转速负反馈调速系统电路中的运算放大器的作用,使所需给定电源电压过高的问题,二是提高闭环控制精度的需要。
时间:2020-02-08 10:56:37
直流电动机转速负反馈自动调速系统电路功能图解

直流电动机转速负反馈自动调速系统组成
时间:2020-02-02 07:54:34
三相异步电动机相电流线电流关系图解

有关三相异步电动机相电流与线电流的关系,三相异步电动机星角启动相电流、线电流之间的关系,电动机星—三角工作方式下电动机相电流、线电流之间的关系等。
时间:2020-01-17 05:59:56