如何测量电动机绝缘电阻?
来源:电工天下时间:2019-12-05 10:31:23 作者:老电工手机版>>
有关测量电动机绝缘电阻的方法与步骤,对电机绝缘电阻的测量,要测量每两相绕组之间和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,用于判断电动机的绝缘性能。
测量电动机绝缘电阻的方法

测量电动机的绝缘电阻时,需要测量每两相绕组之间和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能。
1、选用500V,500MΩ或1000MΩ的兆欧表。兆欧表与电动机的连线不能用双股线,必须用单股线分开单独连接,以免引起误差。
2、测量前先对兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否正常。
3、在测量前,必须切断三相交流电动机的电源。
先打开电动机的接线盒,里面有6个接线柱。三相电动机分三角形和星形两种接法,拆开连接铜片时要记住是哪种接法,然后用万能表R×1k挡在接线柱上找出三个同相绕组,一般是上下斜对角的。
4、测量时,将兆欧表置于水平位置。手摇发电机应由慢到快,转速达到120r/min时保持匀速,使指针稳定,如图4.23所示。同时注意防止触电。摇动过程中,当出现指针已指零时,就不能再继续摇动,以防表内线圈发热损坏。
5、分别测量A、B、C相对电动机外壳,以及A、B、C两两之间的绝缘电阻,共6次的绝缘电阻均≥0.5MΩ为合格;如果有某个绝缘电阻低于0.5MΩ,则为不合格。
注意:接地的接线柱E应接到机壳上无绝缘的地方。
在热状态( 75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0.5MΩ;高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1MΩ;每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值最低不得小于0.5MΩ;电动机二次回路绝缘电阻应不小于1MΩ。
相关文章电动机绝缘检测与空载电流检测方法

在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
怎么自制一个绝缘检测器

如下图中是自制的绝缘检测器线路,不仅可以用作线路绝缘监视,还可以代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当合上隔离开关QS,在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。
时间:2022-06-03 14:16:23
电动机修理重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干?

在进行电动机修理时,重新绕好线圈之后,需要给线圈寖加绝缘漆,在绝缘漆加好之后,还要将绝缘漆烤干,那么电动机重新绕线圈后绝缘漆烤干的方法有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-18 06:04:37
电机绝缘电阻多少兆欧为正常?

电机绝缘电阻多少兆欧为正常?在低压线路中,如果是额定电压为380V电动机,可以用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,其电阴大于0.5MΩ即为正常。
时间:2021-12-11 09:05:46
电机绝缘电阻的常用检查方法

有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。
时间:2021-11-24 13:19:49
怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?

怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?在测量时应按如下要求进行操作:1、测量一般交流电动机的绝缘电阻时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线。
时间:2021-11-07 07:26:26
电动机绝缘电阻过低怎么办?

电动机绝缘电阻过低怎么办?电动机的绝缘电阻过低一般由以下原因引起的,在査明原因后,需要立即予以排除,下面具体来看下。
时间:2021-11-07 06:50:48
什么是绝缘等级

什么是绝缘等级?绝缘等级是电机(或变压器)绕组所用绝缘材料的耐热等级,分为A、E、B、F、H级,每一级的绝缘材料都有相应最高允许温度(电机或变压器绕组的最大温度)。
时间:2021-10-12 11:17:37
- 上一篇:电动机电流速断保护的动作依据
 - 下一篇:电枢冒烟怎么办,电枢冒烟的处理方法
 





