电机三角形连接与星形连接有何区别?
来源:电工天下时间:2016-05-22 04:18:02 作者:老电工手机版>>
电机三角形连接与星形连接的区别

三角形连接和星形连接从电机外部看是没有任何区别的,可以把电机看成一个黑盒子,外面看就是三根进线,通以互差120度的电流。
电机三角形连接和星形连接的区别,只是在电机本体设计的时候会关注,教科书上写星形连接的线电压是相电压的1.732倍,三角形的线电压等于相电压,在电机设计阶段,都会折算成等效三个等效单相,因为三相电机的等效电路是等效成单相的。
对于一个输入线电压为380V的电机而言,如果设计成星形,那么就按220V计算单相电路,如果设计成角形,那么就按380V计算单相电路,但相电流减小。这个时候体现在电机上就是三角形的线用得长些细些,星形的线短些粗些,但理论上用的材料是一样多。一旦电机做好后,从外部看,理论上三角形连接和星形连接是没区别的,你也没有办法单纯从外部三根线去区分二者的区别。
变频器对电机的参数辨识,都是将其等效成星形单相电路对应的参数来实现的。
这里可能有同学想问,为什么电机要分成三角形和星形连接这么麻烦。-- 电工技术之家
原则上讲,星形电机内部不会产生环流,理论上比三角形好,因为实际上三相绕组不可能绝对平衡,三相电压总有微小差异,这样在三角形内部会形成环流造成发热和效率降低(当然这个影响实际上很小)。
做成三角形连接是有历史原因的,那就是没有变频器的时候,电机启动时可以利用接触开关改变连接,将其接成星形,这样每个绕组的电压由380将为220,大大减小了启动冲击电流,待启动后切换成三角形。这就是所谓的星-三角启动。星-三角启动可以成比例降低启动电流,但是会成平方降低启动转矩,所以只能用在轻载或空载启动。
风机水泵用星-三角启动没问题,但是起重机上肯定没有用星-三角启动的,起重机都是用绕线转子串电阻启动,为什么搞这么麻烦,都是有原因的。
现在有了变频器,可以降频降压启动而且不损失转矩,启动电流也不大,就不存在启动问题了。
这时专门设计的变频电机就没有必要做成三角形了,但是很多工厂没有设计能力,还是沿用原来Y系列电机的方案,也有做成三角形连接的变频电机,只能说没有深入理解其中的本质。
我设计了很多永磁同步电机,还有几台空调变频异步电机,无一例外,全部采用星形。
实践证明,大概效率能提高0.2~0.5个百分点,对节能意义不大,不过有利于温升。
相关文章如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
电机三角形接法和星形接法电流差多少

问题:在功率相同的情况下,电机三角形接法和星形接法电流差多少,为什么?解答:我国电机生产输出功率在3kw以下的全部星接,3kw以的全部角接。在这一前提下,相同输出功率的电机采取两种不同的接法,电流肯有差异。
时间:2022-06-18 06:41:57
电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?

问题:电机丫/△启动时电机不转,延时过后三角接法时转动了。根据故障现象初步分析:丫/△启动器一般使用在三角接法同时功率较大的电机,以此来帮助降压启动的设备。
时间:2022-05-12 16:13:03
快速区分星形接法和角形接法(电工必备)

电动机的星形接法和角形接法,对初学者来说并不是太好理解,下面以一种通俗易懂的方式带你了解星形接法和角形接法,好好学习下,其实并不难,下面具体来看下。
时间:2022-02-28 14:34:30
电动机接线图8:72槽6极三角形YY4极电动机接线图

72槽6极三角形YY4极电动机接线图,有关72槽6极三角形YY4极电动机的接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2020-05-05 10:18:16
电动机接线图3:36槽6极4极三角形YY电动机接线图

36槽6极4极三角形YY电动机接线图,学习下36槽6极4极三角形YY电动机的接线方法,需要的朋友做个参考。
时间:2020-05-05 10:18:12
星形连接相电流等于线电流的原因

星形连接相电流等于线电流的原因,星形接线是指3相负载接成Y形,三角形接线指3相负载连接成三角形,星形连接电源相线与中性线之间只有一相负载,线电流等于相电流。
时间:2020-02-12 15:18:54
如何理解电机星型三角形启动电路?

有关电机星型三角形启动电路的知识,采用星三角启动方法的前提是什么,电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线。
时间:2020-02-12 14:18:17