三相异步电动机星-三角的联接方式
来源:电工天下时间:2019-12-03 09:23:53 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机星-三角的联接方式,包括接线盒,三角形接法与星形接法的原理图,供大家参考。
三相异步电动机的联接方式
如下图:

附1,三相异步电动机接线方法
1、检修或重绕三相异步电动机三相绕组的六条引出线,头、尾必须分清,否则在接线盒内无法正确接线。
按规定六条引出线的头、尾分别用U1、V1、W1、U2、V2、W2标注标号 (旧标号为D1,D4,D2,D5,D3,D6)。其中U1、U2表示第一相绕组的头、尾端;V1、V2表示第二相绕组的头、尾端;W1、W2表示第三相绕组的头、尾端。
2、不同字母表示不同相别,相同数字表示同为头或尾。
检修电动机时,如果六条引线上标号完整,只有接线盒内接线板损坏,可按电动机铭牌上规定的接法更换接线板,正确接线即可。
电动机接线方法分为星形(Y)、三角形(厶)两种连接方法。
如果六条引线上的标号已被破坏或重绕电动机绕组后,就必须先确定六条引线的头、尾端进行标号,然后再按规定接到接线板上。
三相异步电动机的三角接法和星型接法区别

两种接法,与我们的接入没什么关系, 如 图2和3, D1。D2。D3接A。B。C三相,具体的区别是电动机接线盒中的不同, 三个接线片,一般不进行随便修改,我们只要了解他们的区别就行,图2是星型,图3是角型。
电动机内部有三组绕组,六个接线端,当把三个绕组的一端连在一起,而另一端分别接电源,连成一个Y型,就是星型接法;这时候电源两相之间的电流是相电流,比线电流小根3倍;
如果把三组绕组的首尾相连,然后三个首尾相连处接电源,连成一个三角形,就是三角形接法;这时候电源两相之间的电流就是线电流,比相电流大根3倍;
通常的星三角启动方式目的就是减小启动电流,而通常电机启动的瞬间电流比较大,所以一般先以Y型启动,再转换为三角形。
究竟采用哪种接法,需要看电机铭牌,这和绕组有关系。--电工
如果标有380V或者400V,后面画一个三角 就三角型接法,画Y就星型接法;
大部分电机默认三角形接法,也有一些是380V下以Y型运行的。
区别:
电动机三角接法的功率较大,一般是7.5KW以上采用(也有人说是4KW)星型接法的功率小,三角接法的电动机劲很大.但是对电网冲击很大,一旦启动,周围的灯泡都要暗2下。
因此,三角接法的电动机很少直接启动,一般采用降压启动、自偶减压启动、变频启动(我只见过变频启动,不过还没搞明白)。
电动机的接法是可以调整的,当电机的铭牌上出现Y/△标志的时候就可以调整了,一般来说,星型接法的电机的电压是三角接法的1.73倍 如Y/△660/380..
注意区分,Y/△和Y—△ ...Y—△ 的意思的电动机的启动方式是星三角启动。
以上就是三相异步电动机的联接方式:星形-三角开接法,以及二者的区别,由(电工天下 www.dgjs123.com)收集整理。
相关文章如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
电机三角形接法和星形接法电流差多少

问题:在功率相同的情况下,电机三角形接法和星形接法电流差多少,为什么?解答:我国电机生产输出功率在3kw以下的全部星接,3kw以的全部角接。在这一前提下,相同输出功率的电机采取两种不同的接法,电流肯有差异。
时间:2022-06-18 06:41:57
电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?

问题:电机丫/△启动时电机不转,延时过后三角接法时转动了。根据故障现象初步分析:丫/△启动器一般使用在三角接法同时功率较大的电机,以此来帮助降压启动的设备。
时间:2022-05-12 16:13:03
快速区分星形接法和角形接法(电工必备)

电动机的星形接法和角形接法,对初学者来说并不是太好理解,下面以一种通俗易懂的方式带你了解星形接法和角形接法,好好学习下,其实并不难,下面具体来看下。
时间:2022-02-28 14:34:30
电动机接线图8:72槽6极三角形YY4极电动机接线图

72槽6极三角形YY4极电动机接线图,有关72槽6极三角形YY4极电动机的接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2020-05-05 10:18:16
电动机接线图3:36槽6极4极三角形YY电动机接线图

36槽6极4极三角形YY电动机接线图,学习下36槽6极4极三角形YY电动机的接线方法,需要的朋友做个参考。
时间:2020-05-05 10:18:12
星形连接相电流等于线电流的原因

星形连接相电流等于线电流的原因,星形接线是指3相负载接成Y形,三角形接线指3相负载连接成三角形,星形连接电源相线与中性线之间只有一相负载,线电流等于相电流。
时间:2020-02-12 15:18:54
如何理解电机星型三角形启动电路?

有关电机星型三角形启动电路的知识,采用星三角启动方法的前提是什么,电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线。
时间:2020-02-12 14:18:17
- 上一篇:三相异步电动机型号参数的含义图解
 - 下一篇:单相异步电动机无起动转矩
 





