如何选择电动机额定功率,电机额定功率的选择依据
来源:电工天下时间:2020-01-13 09:39:48 作者:老电工手机版>>
有关电动机额定功率的选择方法,负荷平稳的连续工作方式的机械,负荷变动的连续工作方式的机械,断续工作方式的机械,以及短时工作的机械,电动机额定功率的选择。
电动机额定功率的选择方法
1、对负荷平稳的连续工作方式的机械,应按机械的轴功率选择。
当机械的转动惯量或起动时静阻转矩很大时,笼型电动机和同步电动机应按起动条件进行校验。
同步电动机还应进行牵入转矩的校验。
2、对负荷变动的连续工作方式的机械,一般应按等值电流或等值转矩法进行选择,并按允许过载转矩进行校验。
3、对断续工作方式的机械,其额定功率应按典型周期的等值负荷换算到标准载荷持续率的功率进行选择,并按允许过负荷转矩进行校验。
4、对短时工作的机械,应选用短时定额电动机,也可按允许过负荷转矩选用断续定额电动机。对断续工作方式的机械,当负荷持续率大于60%时,应选用连续定额电动机。
5、电动机使用地点的介质温度应符合电动机技术条件规定,温度(绝缘等级),当使用地点的海拔高度和介质温度与规定的工作条件不符时,电动机的功率应按技术条件的规定进行校正。
6、电动机额定功率的选择应根据机械类型和其重要程度,应有适当的储备系数(过负荷系数)。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
水泵电机工作电流超过额定值时怎么办

如果电动机的工作电流增大,只要不超过电动机的额定电流,就不会有什么问题。如果电机由变频器控制,随着频率不断升高,水泵转速提高流量增加,电动机的工作电流就会增加,只需要控制变频器的输出频率在合适的数值上,以电动机的工作电流不超额定电流为准。
时间:2022-05-17 10:56:16
潜水泵怎么计算扬程功率?

问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。
时间:2022-05-12 16:10:00
水泵电机工作电流超过额定值怎么解决

有关水泵的使用问题,水泵电机的工作电流超过额定值怎么办,需要看是否超过了电机的额定电流,还要看电机是否变频器控制的,所用的解决方法有所不同,下面具体来看下。
时间:2022-04-21 22:01:39
电机启动多大功率需要装软启动器?

1、问题描述:电机多大的功率需要使用软启动器,多大的功率能直接启动,比如10kw的一个水泵,可以直接用空气开关,但老电工建议用软启动器来启动,那么是不是7.5KW 以上的电机都得用软启动?
时间:2021-12-28 09:33:15
电动机绕组线径与匝数对功率有什么影响

电动机绕组线径与匝数对功率有什么影响?电动机绕组线径加粗,但匝数不变,会对电动机产生什么影响,电动机功率会不会增大,下面来看下。
时间:2021-12-11 07:59:30
不同功率的单相电机的接线方法

功率较大的单相电机,其主副线圈是分开的,而且上面有离心开关,一共有6个接线端子,其接线方法与小功率单相电机是不同的,不同功率的单相电机的接线方法,一起来了解下。
时间:2021-09-18 06:26:47