三相交流异步电动机的拆卸与装配
来源:电工天下时间:2019-12-03 10:03:51 作者:老电工手机版>>
有关三相交流异步电动机的拆卸与装配,三相交流异步电动机的操作技术要点,如何拆卸异步电动机,如何装配异步电动机,三相交流异步电动机的拆装注意事项等。
三相交流异步电动机的拆卸与装配
一、三相交流异步电动机的操作技术要点
1、拆卸异步电动机
(1)拆卸电动机之前,必须拆除电动机与外部电气连接的连线,并做好相位标记。
(2)拆卸步骤
a、带轮或联轴器; b、前轴承外盖; c、前端盖; d、风罩 e、风扇; f、后轴承外盖; g、后端盖; h、抽出转子; i、前轴承; j、前轴承内盖; k、后轴承; l、后轴承内盖。
(3)皮带轮或联轴器的拆卸
拆卸前,先在皮带轮或联轴器的轴伸端作好定位标记,用专用位具将皮带轮或联轴器慢慢位出。拉时要注意皮带轮或联轴器受力情况务必使合力沿轴线方向,拉具项端不得损坏转子轴端中心孔。
(4)拆卸端盖、抽转子
拆卸前,先在机壳与端盖的接缝处(即止口处)作好标记以便复位。【三相交流异步电动机的拆卸与装配】
均匀拆除轴承盖及端盖螺栓拿下轴承盖,再用两个螺栓旋于端盖上两个项丝孔中,两螺栓均匀用力向里转(较大端盖要用吊绳将端盖先挂上)将端盖拿下。
(无顶丝孔时,可用铜棒对称敲打,卸下端盖,但要避免过重敲击,以免损坏端盖)对于小型电动机抽出转子是靠人工进行的,为防手滑或用力不均碰伤绕组,应用纸板垫在绕组端部进行。
(5)轴承的拆卸、清洗
拆卸轴承应先用适宜的专用拉具。
拉力应着力于轴承内圈,不能拉外圈,拉具顶端不得损坏转子轴端中心孔(可加些润滑油脂)。
在轴承拆卸前,应将轴承用清洗剂洗干净,检查它是否损坏,有无必要更换。
2、装配异步电动机
1)用压缩空气吹净电动机内部灰尘,检查各部零件的完整性,清洗油污等。
2)装配异步电动机的步骤与拆卸相反。
装配前要检查定子内污物,锈是否清除,止口有无损坏伤,装配时应将各部件按标记复位,并检查轴承盖配合是否合适。
3)轴承装配可采用热套法和冷装配法。
二、三相交流异步电动机的拆装注意事项
1、拆移电机后,电机底座垫片要按原位摆放固定好,以免增加钳工对中的工作量。
2、拆、装转子时,一定要遵守要点的要求,不得损伤绕组,拆前、装后均应测试绕组绝缘及绕组通路。
3、拆、装时不能用手锤直接敲击零件,应垫铜、铝棒或硬木,对称敲。
4、装端盖前应用粗铜丝,从轴承装配孔伸入钩住内轴承盖,以便于装配外轴承盖。
5、用热套法装轴承时,只要温度超过 100 度,应停止加热,工作现场应放置 1211 灭火器。
6、清洗电机及轴承的清洗剂(汽、煤油)不准随使乱倒,必须倒入污油井。
7、检修场地需打扫干净。
相关文章- 如何拆装电动机的皮带轮或联轴器? - 电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。 - 时间:2022-09-14 10:39:02 
- 电动机与零件的拆装方法 - 有关电动机与零件的拆装方法,如何拆卸与装配电动机及其零部件,包括皮带轮或联轴器的拆装,轴承盖的拆装,端盖的拆装,滚动轴承的拆装,拆卸电动机的一般步骤等。 - 时间:2022-09-13 20:16:21 
- 电动机拆卸步骤小结 - 有关电动机的维修知识,当电动机出现故障问题时,需要先将电动机进行拆卸,然后针对具体故障原因进行维修,以下是电动机拆卸的详细步骤,供大家参考。 - 时间:2021-12-19 07:11:33 
- 电动机维修时的装配步骤详解 - 有关电动机的维修知识,在对电动机进行机械维修时,需要对配件进行装配工作,主要包括装配前的准备、装配过程中的注意事项等,下面具体来看下。 - 时间:2021-11-24 13:11:13 
- 怎么拆卸直流电动机? - 怎么拆卸直流电动机?在拆卸中小型直流电动机时,需要按如下要求和步骤进行:1、拆卸前,使用仪表进行检査测试,査明绕组对地绝缘情况,绕组间有无短路、断线和其他故障等。 - 时间:2021-11-11 06:22:40 
- 怎么拆卸三相异步电动机? - 在电动机检修和维护保养中,经常需要进行拆卸和装配。在拆卸前应,需要准备好各种工具,先在线头、轴承、端盖、刷握等处做好标记,以便修复或维护保养后进行装配。 - 时间:2021-11-09 06:23:36 
- 三相异步电机的拆装步骤详解 - 三相异步电机的拆装步骤,电机定期保养与维修时,需要拆装,正确的拆装方法,将确保电机部件的完好,减少故障的发生,三相异步电机的拆卸与安装步骤。 - 时间:2021-03-31 14:06:15 
- 如何拆卸与安装电动机,图解电动机拆卸与组装步骤 - 电动机的拆卸与组装方法与步骤,拆卸前切断电耗,拆除电动机与外部电气连接的导线,电动机的正确拆卸顺序,电动机的组装步骤图文教程,以及拆卸注意事项等。 - 时间:2020-02-13 16:08:33 




