低压电动机电气控制系统五大故障及原因分析
来源:电工天下时间:2019-11-09 05:51:34 作者:老电工手机版>>
在低压电动机的运行过程中,经常会出现一些故障问题,比如低压电动机无法启动,按启动按钮没有一点动静,或电动机不能启动,但接触器会跳动等问题,本文介绍了低压电动机电气控制系统的五大故障原因,以及相关的解决方法,供大家参考。
低压电动机电气控制系统的五大故障
一、电动机启动不起来,按启动按钮一点动静也没有
先查二次保险是否烧断,保险座是否接触良好;
启动接点是否能够正常闭合,停止按钮的接点是否处于闭合状态;
接触器线圈接点是否有松动脱落的现象,线圈是否烧毁;
热继电器是否有过载保护动作,或者在未动作的情况下,95-96接点是否处于闭合状态;
对于低压综保来说则需检查相应的保护接点是否断开;
如果以上器件都没有问题则要检查端子排上的接线点是否有松动点,接插件是否可靠,相关接点是否老化腐蚀,接点接触面是否有氧化膜或被工艺介质覆盖等等情况。
二、电动机启动不起来,但接触器跳动
两种可能:其一是接触器选型不当,380V的线圈被接在220V的回路内;其二是控制回路接线错误,这里要画图分析。
三、电动机能启动,但转一下就停了
这有三种可能,一是电动机启动力矩过大(一般是由于机械卡死造成的),导致低压综保或热继电器动作;二是接触器自保接点不能正常闭合;三是电动机绕组或电缆接地或短路,导致空气开关跳闸。
四、电动机启动后,dcs无回信
接于接触器辅助接点或中间继电器接点的信号反馈回路出现问题,导致的dcs无回信。
五、电动机停不下来
电动机启动后不能停止,原因一般为:停止按钮有问题,或接触器粘死。
以上是对于低压电动机简单启停控制回路的简单介绍,不过由于电气控制系统种类繁多,控制方式各异,这里没有办法一概而论。
查找故障必须将相关的电气控制图吃透,然后从故障现象入手,一步一步的查找,总是能够很快的将问题找出来的。
相关文章电动机控制:热继电器工作原理与选择标准

有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法

怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
单相电容电动机的简单控制线路

单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
时间:2022-07-03 14:22:01
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转

倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
电动机点动与长动控制的原理图

有关电动机点运控制的接线方式,点动与长动控制电路图,在一次回路与二次控制电路中,电动机点动与长动控制的工作原理及工作过程说明,点动与长动控制电路图有好几种,本节介绍其中的一种,一起来看下。
时间:2022-06-24 18:51:10
电动机连续与点动混合控制线路的工作过程图解

在电动机的常见控制电路中,连续与点动混合控制线路是一种既可进行点动控制,又能实现连续运行控制的电动机控制线路。有多种方式可以实现连续与点动混合控制,以下是最常见的连续与点动混合控制线路。
时间:2022-06-24 16:38:11