1.5kw单相电机配多大电容合适?
来源:电工天下时间:2017-07-30 15:54:10 作者:老电工手机版>>
一、1.5千瓦单相电机配多大运行电容与启动电容?
一般运行电容为35微法/450伏;启动电容为200微法/250伏。
运行电容30 uf左右,启动电容150--200uf。
二、1.5千瓦的单相电机配多大的电容?
每百W,4.5μ法,运行电容,68微法,启动电容400微法。
三、1.5千瓦单单相电动机用多大的启动电容?
单相电动机的运行电容量,一般为100W配电容量2~4μF,或根据公式计算获得:C=1950×I/U×cosφ,启动电容量为运行电容量的2~4倍选取。
1.5kW单相电动机配置电容=60μF,启动电容按3倍取=60*3=180μF。
四、单相电机怎么配电容?
单相电机选配电容的方法总结
单相电机电容选择,参照以下计算公式选配:
1、分相起动电容容量:
C=350000*I/2p*f*U*cosφ
式中:I---电流;
f---频率;
U---电压;
2p---功率因数大取2,功率因数小取4;
cosφ---功率因数(0.4~0.8)。
2、分相起动电容耐压:
电容耐压大于或等于1.42*U 。
3、运转电容容量:
C=120000*I/2p*f*U*cosφ
式中:I---电流;
f---频率;
U---电压;
2p---取2.4;
cosφ---功率因数(0.4~0.8)。
4、运转电容耐压:
电容耐压大于或等于(2~2.3)*U 。
双值电容电机的起动电容容量:
C=(1.5~2.5)*运转电容容量。
5、起动电容耐压:
电容耐压大于或等于1.42*U 。
电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板。电容是指容纳电场的能力。
附1,单相单电容电机的电容值的计算方法
运行电容的容量可按下式计算:C=1950*In/(Un*COSФ) (μF)
式中In、Un、cos十分别是原三相电机铭牌上的额定电流、额定电压和功率因数值,若铭牌上无功率因数,cosy可取0?85左右。
启动电容的容量可根据电动机启动时负载的大小来选择,通常为运行电容的1~4倍。
对于功率1kw以下的小电机,启动也可以去掉不用,运行电容的数值要适当加大。经此改接后,电机的容量根据电机运行时功率因数的大小要下降10%~40%。
相关文章三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
单相电动机的启动装置分类

有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
220v电动机带2个电容怎么实现倒转

220V电机有2个电容器,为双值电机,一个电容容量大的为启动电容,另一个电容量小一些的为运行电容,这种结构的电机功率比一个电容的电机的力量大很多。220v电动机带2个电容怎么实现倒转,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:55:31
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
单相电动机正反转接线,记住几个关键点

一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:48:40
220V单相电机正反转的实物接线图

不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
带离心开关的单相交流电机电容接法

带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。
时间:2022-07-18 05:21:47
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17





