三相异步电动机降压启动控制方式详解
来源:电工天下时间:2019-12-20 06:07:28 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机降压启动控制的几种方式,介绍了三相异步电动机降压启动的方法,延边三角形降压启动,星形——三角形降压启动控制,三相绕线式异步电动机启动控制等。
三相异步电动机降压启动的控制方式
一、三相异步电动机降压启动的方法
定子绕组串电阻(电抗)启动
自耦变压器降压启动
Y—△降压启动
延边三角形降压启动
二、三相异步电动机降压启动的实质
启动时减小加在定子绕组上的电压,以减小起动电流;启动后再将电压恢复到额定值,电动机进入正常工作状态。

星形——三角形降压启动控制
电动机起动时,把定子绕组接成星形,以降低起动电压,减小起动电流;待电动机起动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。
Y—△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。

三相绕线式异步电动机启动控制
1.绕线异步电动机的优点:在转子绕组中串接电阻来改善电动机的机械特性,从而达到减小启动电流、增大启动转矩及平滑调速之目的。
2.绕线异步电动机降压启动原理:起动时,在转子回路中串入三相起动变阻器,并把起动电阻调到最大值,以减小起动电流,增大起动转矩。
随着电动机转速的升高,起动电阻逐级减小。起动完毕后,起动电阻减小到零,转子绕组被短接,电动机在额定状态下运行。
电流原则控制

电流原则控制:电动机启动时转子电流最大,KA1、KA2、KA3都吸合,其常闭触头都打开,KM1、KM2、KM3主触头处于断开状态,全部启动电阻均串接在转子绕组中。
电动机启动时转子电流最大,KA1、KA2、KA3都吸合,其常闭触头都打开,KM1、KM2、KM3主触头处于断开状态,全部启动电阻均串接在转子绕组中。
电动机转速逐渐升高,转子电流逐渐减小,当电流减小至KA1的释放电流时,KA1首先释放,其常闭触头复位,使接触器KM1得电主触头闭合,切除第一级电阻R1。
R1被切除后,转子电流重新增大,电动机转速继续升高,转子电流又减小,当减小至KA2的释放电流时,KA2释放,KA2的常闭触头复位,KM2线圈得电主触头闭合,第二级电阻R2被切除,同理,切除第三级电阻,全部电阻被切除,电动机启动完毕,进入正常运行状态。

相关文章22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
电机星三角降压启动六根线怎么接线

电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
软启动器降压节能的工作原理

软启动器降压节能的工作原理,软起动器节能只能通过适当降低电动机定子端电压的方式,以下是定子端电压降低后电动机工作特性的变化情况,一起来看下。
时间:2022-01-07 06:19:40
时间继电器控制的星三角降压启动电路图

时间继电器控制的星三角降压启动电路图,
时间:2021-10-16 18:19:19
一例星三角降压启动的电路图及运行原理

一例星三角降压启动的电路图及运行原理,
时间:2021-10-16 18:16:54
一文看懂电动机星三角降压启动的电路图

在电动机的启动电路中,星三角降压启动电路是继电器控制系统中比较经典的电路,对于初学者来说,这类电路比较难掌握,下面就用图解的方式来介绍下星三角降压启动的电路图,一起来学习下。
时间:2021-10-12 13:16:13
电机星三角降压启动的控制电路图详解

电机星三角降压启动的控制电路图,异步电动机星三角起动控制电路图,适合于电动机正常运行时为三角型联接,实现星形-三角形降压启动控制,Y—△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。
时间:2021-06-25 08:49:24
星三角启动及星三角降压启动的原理分析

有关星三角启动的知识,普通的三相异步电动机,功率在3千瓦及以下为Y星形接法,4千瓦及以上为△三角形接法,三相异步电动机采用星三角启动的适用场合有哪些,一起来看看。
时间:2021-06-25 08:49:19





