22KW三相电机确定电机配线的方法
来源:电工天下时间:2020-12-15 13:10:04 作者:老电工手机版>>
22千瓦(KW)的三相异步电动机,定子绕组连接方式一般采用三角形方式,知道了电机功率和定子绕组的连接方式,还要知道电机的额定工作电流,它配备开关、过载热继电器和所用电线的主要依据。
22KW三相电机的配线方法
1、根据电机铭牌上的额定电流确定电机配线
22千瓦的电机若铭牌没有丢失,完全可以从电机铭牌上得到电机的铭牌电流,这个电流一般都是指线电流。对于这么大的电机,它的绕组是三角形连接的,因此在计算这种电动机的电流时铭牌上的电流值就是电动机的额定工作电流值。
找了一个22KW电机的铭牌,电机定子绕组可以通过外部接触器进行三角形和星型切换,从电机的铭牌可以看出在三角形连接方式下,工作电流是43.2A,在星型连接方式下它的工作电流是24.9A。
为了获得较大的启动转矩,这种电动机一般在三角形方式下进行工作,需要根据这个43.2A的工作电流来选择导线截面积。

确定好电机的额定工作电流之后,就要考虑导线的安全截流量了,根据安全截流量的数据表格就可以知道,对于6平方毫米的铜质导线,它的安全截流量是60A。
因此,如果是在室内用的电线且距离比较近,可以选用6平方的硬铜质线。如果电源距离电机远,可以选择10平方毫米的硬铜质线。
2、根据电机参数先求电机额定线电流,然后确定电机配线
如果电机所给的数据比较完整,我们完全可以用计算电机额定线电流的公式得出电流值I,这个式子为I=P/√3Uηcosφ,这个公式是非常常见的,在式子中I、P、U、η和cosφ分别是指电机的线电流值、功率值、额定工作电压、效率和功率因数。对于这些数据我们一般可以从电机的铭牌中查找,或者从电机的技术资料中查询,比如对于22KW的电机,它的工作电压是380V,效率是0.87,功率因数是0.85,那么此时通过公式就可以求出电机的额定工作电流了。I=P/√3Uηcosφ=22000/1.732X380X0.87X0.85=45.2A这个值与铭牌上给的数值相差不大。因此我们只要求出了电机的额定工作电流了,选用导线的面积就不是难事了。
3、根据电机功率,然后依据经验估值工作电流,再确定电机配线
在使用中,如果电机比较老旧,只知道电机的功率,可以根据工作经验来大概确定电机的额定工作电流。在三相电路中的对称感性负载,1KW的功率它的工作电流大约是2A,那么对于22KW的电机,它的工作电流值应在44A左右,这与电机铭牌上所标的电流值非常接近。
结论:对于22KW的三相电机,额定工作电流是44A,根据铜导线的安全截流量可知选择6平方毫米的铜导线就可以拖动电机安全运行。如果距离远,考虑到温度等其它因素,可以使用10平方毫米的硬铜线。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法

当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?

有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 15:15:21
怎么防止三相电机的烧机问题

有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。
时间:2022-06-14 06:01:04