异步电动机三相电流不平衡的三种原因
来源:电工天下时间:2021-03-03 12:29:13 作者:老电工手机版>>
有关异步电动机的故障问题,在使用异步电动机的过程中,有时会出现三相电流不平衡的问题,一般是什么原因引起的,下面电工天下小编就带大家来了解下。
异步电动机三相电流不平衡的原因
共有三大原因,一是个别绕组匝间发生短路,二是三相电压出现不平衡,三是起动设备故障造成电动机三相电压不平衡。
1、个别绕组匝间短路
当个别绕组匝间出现短路时,将会造成各相阻抗不相等,在三相平衡电压的作用下,就容易出现三相电流不平衡的问题。
2、三相电压不平衡
如果电源电压不平衡导致电动机运行时三相电流不平衡,可以检查下电源电压,然后做出相应处理。
3、起动设备故障造成电动机三相电压不平衡
对于绕组重新绕制的电动机,除了上述原因外,还可能是线圈接线有错误或部分线圈匝数有错误引起的。
如果是错误接线的问题,应及时检查纠正,用双臂电桥测量各相绕组的直流电阻,如果电阻值相差过大,那么就可能是线圈匝数有误,需要重新绕制才行。