电动机星三角启动时启动时间的计算方法
来源:电工天下时间:2021-10-11 13:52:17 作者:老电工手机版>>
电动机星三角的启动时间
电动机星三角启动时转换的延时时间,没有确定的计算公式,需要视负载的类型和大小来定。
一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就越长。
对于小负载,时间可以设得短一点(5-8秒),大负载要设得长一些(8-15秒)。时间设置太短,起不到Y-△启动时降低启动电流的目的,时间太长也不行,会把电机烧毁。
电动机星角启动转换时间经验公式:2倍的电动机容量的平方根加4,单位是秒。

附:30KW电机星三角启动怎样计算转换时间
星三角启动时间的确定方法
计算公式: (容量开方×2)+4 (秒)
口诀:
电机起动星三角,起动时间好整定;容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;整定电流相电流,容量乘八除以七。
总结:
计算星三角启动转换时间:时间=2*功率开根号+4,此题额定功率为30kw,算出转换时间为15秒。
相关文章单相电动机的启动装置分类

有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?

问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线

电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?

单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
时间:2022-05-13 19:36:19
- 上一篇:单相电机电容经常烧坏是什么原因
 - 下一篇:单相电机实现正反转的方法详解
 





