电动机发热问题:电动机发热的十五个原因
来源:电工天下时间:2019-12-05 10:30:43 作者:老电工手机版>>
电动机发热的十五个原因

1、当电压超过电动机额定电压10%以上,或低于电动机额定电压5%以上时,电动机在额定负载下容易发热,温升增高,应检查并调整电压。
2、三相电源电压相间不平衡度超过5%,引起三相电流不平衡,使电动机额外发热,应调整电压。
3、一相熔丝断路或电源开关接触不良,造成缺相运行而过热,应修复或更换损坏的元件。
4、绕组接线有错,误将星形接成三角形,或误将三角形接成星形,在额定负载下运行,都会使电动机过热,应检查纠正。
5、定子绕组匝间或相间短路或接地,使电流增大,调损增加而过热。若故障不严重,只需重新加包绝缘,严重的应更换绕组。
6、定子一相绕组断路或并联绕组中某一支路断线,引起三相电流不平衡而使绕组过热。
7、笼型转子断条或绕线转子线圈接头松脱,引起维修网电流过大而发热。可对铜条转子作焊补或更换,对铸铝转子应更换转子。
8、轴承损坏或磨损过大等,使定子和转子相碰擦,可检查轴承是否有松动,定子和转子是否装配不良。
9、负载过大,应减轻负载或换用大功率的电动机。
10、被带作业机械有故障而引起过载,应检查被带机械,排除故障。
11、起动过于频繁,应减少起动次数。
12、使用环境温度过高(超过40℃),使电动机进风太热,散热困难,应采取降温措施。
13、电动机内外积尘和油污太多,影响散热,应消除灰尘和油污。
14、电动机风道阻塞,通风不畅,进风量减小,应消除风道口杂物及污垢。
15、电动机内风扇损坏,装反或未装,应进行正确安装,损坏的风扇应修复或更换。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
直流他励电动机的几种调节与制动过程

有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?

电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。
时间:2022-09-14 10:39:02
电动机节电器的作用与适用场合

有关电动机节电器的作用与适用场合,电动机调节器主要用于节电,适用于短时反复工作制的机械,频繁起动的机械,电网电压偏高的场合等。
时间:2022-09-14 10:38:32
电动机铁芯过热怎么办?

有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电动机如何节电,电机节电的常用措施

电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求

选择电动机的极数的方法,根据所匹配的负载的转速来选择电动机的极数,选择时要注意的几个问题,一起来了解下。
时间:2022-09-14 09:56:32
- 上一篇:返回列表
 - 下一篇:电动机型号与轴承的对应关系
 





