同步电动机不能启动怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-09 06:28:08 作者:老电工手机版>>
当同步电动机出现不能起动的故障问题时,一般是由以下几种原因引起的,应查明具体原因并加以处理。
同步电动机不能启动的原因
1、定子绕组的电源电压太低, 起动转矩过小。若是降压起动,可以适当提高起动电压,以增大起动转矩。
2、定子绕组开路。
处理方法:修复开路绕组。

3、轴承损坏,或端盖螺钉松动,造成端盖与机座发生位移,转子下沉与定子铁芯相擦。
处理方法:更换轴承或拧紧端盖螺钉,使定、转子之间的气隙均匀。
4、所传动机械的转轴运转不灵活,有卡涩现象,造成电动机转轴负载太重。
处理方法:检修所传动的机械。

5、定子绕组的电源线路或控制电路有缺陷或接线有错。
处理方法:检査电源线路和控制电路,并消除缺陷和接线差错。
6、起动鼠笼断条或连接处接触不良。
处理方法:检修阻尼绕组和端环铜排的连接处。
什么是同步电机?同步电机的分类与特点

有关同步电机的分类与特点,同步发电机把机械能转换为电能,同步电动机把电能转换为机械能,同步电机的分类与工作原理,一起来了解下。
同步电机的励磁方式

有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。
相关文章同步电机的四种励磁方式

有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。
时间:2022-09-14 10:42:23
单相电动机的启动装置分类

有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?

问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线

电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
- 上一篇:同步电动机的定子接线处开焊怎么办?
 - 下一篇:电动机的换向片间短路怎么办?
 





