电动机稳定运行条件和参数有哪些
来源:电工天下时间:2021-11-24 13:12:50 作者:老电工手机版>>
有关电动机的知识,为了保证电动机的稳定运行,应满足哪些运行条件,以及有哪些技术参数需要关注,下面与电工天下小编一起来了解下。
电动机稳定运行条件
1、运行参数
电动机的电压、电流、频率、温升等运行参数应符合要求。电压波动不能超过- 5%~10%,电压不平衡不得超过5%,电流不平衡不能超过10%。
当环境温度为35℃时,电动机的允许温升可参考表1所列数值;环境温度低于35℃时,电动机功率可增加(35-t)%, 但最多不能超过8%~10%;当环境温度高于35℃时,电动机功率应降低(t-35)%。
表1:电动机允许温升℃

2、绝缘条件
电动机的各项绝缘指标应符合第二章要求,其绝缘电阻见参见表 2。
表2:电动机绝缘电阻允许值

3、电动机保护
电动机的保护要齐全,在用熔断器保护时,熔体额定电流应取为异步电动机额定电流的1.5倍(减压启动)或2.5倍(全压启动)。用热继电器保护时,热元件的电流不应大于电动机的额定电流的1.1~1.25倍。
4、维护和维修
对电动机定期进行检修和保养工作:日常检修工作包括清除外部灰尘和油污。检查轴承并换补润滑油,检查润滑油、滑环和整流子并更换电刷,检查接地(零)线,紧固各螺丝,检查引出线连接和绝缘,检查绝缘电阻等。
5、外观
电动机应保持主体完整、零附件齐全、无损坏并保持清洁。
6、技术资料
除原始技术资料外,还需要建立电动机运行记录、试验记录、检修记录等资料。