怎么将三相异步电动机改为单相运行线路
来源:电工天下时间:2022-06-03 14:15:22 作者:老电工手机版>>
在只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。
如下图,图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。

图1:三相异步电动机改为单相运行线路
工作电容CG容量的计算公式:CG=1950I/Ucosφ(μF)式中:I为电动机额定电流,U为单相电源电压,cosφ为电动机的功率因数。当计算出工作电容之后,启动电容可选用工作电容的1~4倍。
相关文章三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
单相电动机的启动装置分类

有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
单相电动机正反转接线,记住几个关键点

一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:48:40
220V单相电机正反转的实物接线图

不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
带离心开关的单相交流电机电容接法

带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。
时间:2022-07-18 05:21:47
单相电机电容的四种接法

单相交流电机有四种类型,在工作时都离不开电容,以下介绍了四种单相交流电机电容的接法,为了使电容正确的接入电机,必须了解清楚四种电机的结构和工作特点,下面具体来看下。
时间:2022-07-18 05:18:37
2个接触器控制单相电机正反转的方法

怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:一例HF-4-81系列发电机控制线路
 - 下一篇:怎么自制一个绝缘检测器
 





