在生产机械上一般要求运行部件能向正反两个方向运行,这就要求电动机可以实现正反转,将接至电动机三相电源进线中的任意两相对调接线,就可以达到反转的目的,下面具体来了解下。
电机接触器互锁的正反转控制电路
在下图的控制线路中采用了二个接触器,也就是正转用接触器KM1和反转用接触器KM2,当接触器KM1的三对主触头接通时,三相电源的相序按Ll-L2-L3接入电动机。当接触器KM2的三对主触头接通时,三相电源的相序按L1-la-LI接入电动机,电动机就会向相反的方向转动。

图1:接触器互锁实现的电击真反转控制线路电路图
电路要求接触器KMI和接触器KM2不能同时接通电源,否则其主触头将同时闭合,造成、两相电源短路,需要在KM1和KM2线圈各自支路中相互串联对方的一副动断辅助触头,以保证接触器KM1和KM2不会同时接通电源,KM1和KM2这两副动断辅助触头在线路中起的作用,称为互锁或联锁作用,这两副动断触头就称为互锁触头。
接触器互锁的电机正反转控制电路动作原理与过程,先合上电源开关QS:
1、正转控制:按SB2→KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合、KM1互锁触头断开、KM1主触头闭合→电动机M运转;
2、反转控制:先按SB1→KM1线圈断电→KM1自锁触头断开、KM1互锁触头闭合、KM1主触头断开→电动机M断电→按下SB3→KM2线圈通电→KM2自锁触头闭合、KM2互锁触头断开、KM2主触头闭合→电动机M反转。
说明:这种电机正反转控制接线电路的缺点是操作不方便,因为需要改变电动机的转向,必须先按停止按钮SB1,然后按反转按钮SB3才能使电机反转。
接触器互锁(用于正反转)的电路接线图

接触器互锁(正反转)的电路图。见下图:交流接触器互锁的接法:1、两台接触器互锁,就是当一台接触器吸合后,另一台接触器不可以吸合的装置。
双交流接触器互锁的正反转控制电路接线图

有关两个交流接触器互锁的正反转控制电路图,利用两个接触器(或继电器)的动断触点互相制约的控制方法叫做 互锁 (也称联锁),而这两对起互锁作用的触点称为互锁触点。
电动机正反转点动接触器互锁电路图说明

分享一个电动机正反转点动接触器互锁的电路图,电动机可逆运行接触器互锁电路,三相电动机的可逆点动电路,一般用于电动卷帘门、电葫芦的控制。
相关文章单相电动机正反转接线,记住几个关键点

一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:48:40
220V单相电机正反转的实物接线图

不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
怎么估算负载的电流及选择合适的接触器

本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。
时间:2022-07-17 05:26:08
2个接触器控制单相电机正反转的方法

怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转

倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52