电机发生振动的三种常见原因
来源:电工天下时间:2022-07-18 05:15:16 作者:老电工手机版>>
在电机的运行过程中导致电机出现振动的原因不止一种,一是电磁原因,二是机械原因,三是电机混合的原因,无论是电源、定子或转子故障,还是电机本身的问题,都可能引起电机振动现象。
电机振动的原因
一、电磁原因
1、电源方面:三相电压不平衡,三相电动机缺相运行。
2、定子方面:定子铁心变椭圆、偏心、松动;定子绕组发生断线、接地击穿、匝间短路、接线错误,定子三相电流不平衡。
3、转子故障:转子铁心变椭圆、偏心、松动。转子笼条与端环开焊,转子笼条断裂,绕线错误,电刷接触不良等。

二、机械原因
1、电机本身问题:转子不平衡,转轴弯曲,滑环变形,定、转子气隙不均,定、转子磁力中心不一致,轴承故障,基础安装不良,机械机构强度不够、共振,地脚螺丝松动,电机风扇损坏。
2、与联轴器配合问题:联轴器损坏,联轴器连接不良,联轴器找中心不准,负载机械不平衡,系统共振等。联动部分轴系不对中,中心线不重合,定心不正确。这种故障产生的原因主要是安装过程中对中不良、安装不当造成的。还有一种情况,就是有的联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,因而产生振动。
三、电机混合原因
1、电机振动多是气隙不匀,引起单边电磁拉力,而单边电磁拉力使气隙进一步增大,这种机电混合作用表现为电机振动。
2、电机轴向串动,由于转子本身重力或安装水平以及磁力中心不对,引起的电磁拉力造成电机轴向串动,引起电机振动加大,严重情况下发生轴磨瓦根,使轴瓦温度迅速升高。与电机相联的齿轮、联轴器有毛病。主要故障表现为齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。
另外,电机本身结构的缺陷和安装的问题,这种故障主要表现为轴颈椭圆,转轴弯曲,轴与轴瓦间间隙过大或过小,轴承座、基础板、地基的某部分乃至整个电机安装基础的刚度不够,电机与基础板之间固定不牢,底脚螺栓松动,轴承座与基础板之间松动等。而轴与轴瓦间间隙过大或过小,不仅会造成振动,还可以使轴瓦的润滑和温度产生异常。
相关文章处理电机振动的11个步骤

当电机出现振动的故障问题时,应该如何进行检修处理,具体需要哪些步骤,以下是处理电机振动的11个步骤,供大家参考。
时间:2021-12-11 07:52:23
电机震动的测试方法

当电机负载出现不均衡或长时间运行后,轴承损坏就会导致振动幅度逐渐变大,对电机的震动测试能有效评估电机的工作状态,以下分享电机震动的测量方法,供大家参考。
时间:2021-12-11 07:49:58
电机振动(震动)异常的原因有哪些

有关电机的故障问题,电机噪声起因于振动,因振动频率的不同,会感觉到噪声或振动,那么电机振动(震动)异常的原因有哪些,如何针对电机震动的问题进行检查,下面来了解下。
时间:2021-12-11 07:45:07
如何查找电机振动的原因,怎么进行检修?

有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
时间:2021-12-11 07:42:51
电机振动的常见原因有哪些

有关电机振动的知识,电机在运行过程中,会由于各种原因引起振动现象,那么电机振动的常见原因有哪些,电机振动的危害有哪些,下面一起来看下。
时间:2021-12-11 07:40:33
振动电机容易烧毁的常见原因有哪些

有关振动电机的常见故障问题,振动电机在运行过程中易出现烧毁现象,一般是由哪些原因引起的,究竟是地脚固定螺栓松动的原因,还是轴承抱死的原因,下面一起来了解下。
时间:2021-11-21 06:29:44
步进电机振动的测量测试方法

有关步进电机的知识,步进电机是很常见的电机,在实际生产中应用较多,那么对步进电机振动进行测量与测试,需要注意什么问题,下面一起来了解下。
时间:2021-11-21 06:28:15
振动电机烧毁的常见原因与预防措施

有关振动电机的使用问题,由于振动电机结构的特殊性,其使用寿命比普通电机短很多,经常会出现振动电机烧毁的问题,那么引起振动电机烧毁的原因有哪些,有什么预防措施,一起来看下。
时间:2021-11-21 06:25:10
- 上一篇:电动机振动的十种原因
- 下一篇:单相电机电容的四种接法