电动机可逆起动反接制动控制线路图详解
来源:电工天下时间:2020-12-26 18:15:00 作者:老电工手机版>>
有关电动机可逆起动反接制动控制线路图,该控制线路由于主回路中没有限流电阻RB,只能用于容量较小的电动机,可逆起动反接制动的控制线路的参考接线步骤。
电动机可逆起动反接制动的控制线路
该控制线路由于主回路中没有限流电阻RB,所以只能用于容量较小的电动机。

图中KS—1和KS—2分别为速度继电器正反两个方向的两副常开触头,当按下SB2时,电动机正转,速度继电器的常开触头KS—2闭合,为反接制动作准备,当按下SB3时,电动机反转,速度继电器KS—1闭合,为反接制动作准备。
中间继电器KA的作用:为了防止当操作人员因工作需要而用手转动工件和主轴时,电动机带动速度继电器KS也旋转;当转速达到一定值时,速度继电器的常开触头闭合,电动机获得反向电源而反向冲动,造成工伤事故。
控制线路的工作原理:
闭合电源开关QS后按SB2,接触器KM1获电闭合并通过其自锁触头自锁,电动机M正转起动,当电动机转速高于120转/每分钟 时,KS—2闭合,为反接制动作准备。
当需要正转停止时,按SB1,接触器KM1断电释放而中间继电器KA获电吸合并自锁;KA的常开触头断开,切断KM2自锁触头的供电回路,使其不能自锁;KA的常开触头接通KM2的线圈回路,使KM2获电吸合,此时反接制动开始,当电动机的转速降至约100转/每分钟时,速度继电器KS—2断开,使 KM2断电释放,在中间继电器自锁回路中的常开触头KM2断开,使中间继电器KA也失电释放。
反转的起动及反接制动的工作原理与上述相似。来自:电工技术之家
可逆起动反接制动的控制线路之一的参考接线步骤:
1、首先,接好电源FU2及热继电器FR常闭触头,引出控制电源“1”与“2”。
2、将电源“1”接至三个线圈的一端。接触器KM1与KM2的线圈空闲端分别接至对方的常闭触头;从KM1、KM2的两个空常闭触头各引出一长一短两根线,其中两根短线接至对方的常开触头,两根长线为两个接触器各自的线圈线,其中从KM2常闭引出的长线为“KM1的线圈线”,接至SB2左侧常开接点;从KM2常闭引出的长线为“KM2的线圈线”,接至SB3左侧常开接点。
3、将KM1、KM2刚接过线的常开触头的空接点,与KA的常闭触头用导线连接,(www.dgjs123.com)并引出一根长线作为“KM1与KM2的共自锁线”接到SB2(或SB3),右侧常开接点;从KA常闭接点的空闲端点引出一根长线,接至SB1右侧常闭接点;从KA 线圈的空接点引出两短一长共三根线,短线分别接KM1、KM2未接过线的常开接点,长线作为“KA的线圈线”接至SB1左侧常开接点,将刚接过线的KM1、KM2的两个空常开接点与KA 的常开接点连接,将刚接过线的KA常开空触头与另一个KA常开触头连接,并从此点引出一长一短两根导线,其中短线与电源“2”连接,长线作为“电源线”接至SB1右侧常开(或左侧常闭)接点上。
4、从刚接过线的KA常开空接点引出一根长线接至速度继电器KS 的两个常开触头,将KS-1,KS-2的空接点与KM1、KM2的线圈线连接。此处注意KS-1与KM1线圈线连接,KS-2与KM2线圈线连接。如果KS与按钮开关较近,则将KS 的引出线接至按钮开关SB2、SB3的左侧常开接点;如果KS与接触器KM1、KM2较近,则将KS的引出线接至KM1、KM2的常开自锁触头上(与常闭触头交叉相连的一端)。
5、将SB1左侧常闭与右侧常开两接点相连接;将SB2与SB3右侧常开的两接点相连接。
6、检查所有的接线,确认无错漏后,送电试机。
相关文章直流他励电动机的几种调节与制动过程

有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
电动机控制:热继电器工作原理与选择标准

有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法

怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
单相电容电动机的简单控制线路

单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
时间:2022-07-03 14:22:01
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转

倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
电动机点动与长动控制的原理图

有关电动机点运控制的接线方式,点动与长动控制电路图,在一次回路与二次控制电路中,电动机点动与长动控制的工作原理及工作过程说明,点动与长动控制电路图有好几种,本节介绍其中的一种,一起来看下。
时间:2022-06-24 18:51:10
- 上一篇:三相异步电动机定子绕组接线方式图解
 - 下一篇:110v直流电机接线图说明
 





