一文看懂起重电机的机械特性曲线
来源:电工天下时间:2021-12-28 10:10:46 作者:老电工手机版>>
起重电机的机械特性曲线
起重电机在转子回路中串接许多电阻,使得电机电流不因堵转而大增,由此保护电机,这种特性叫做电动机机械特性的硬度。
电动机负载特性越硬,带载能力越强,堵转后的电流就越大,电机越容易烧毁;反之,电动机机械特性越软,带载能力越差,但堵转后的电流越小,电机越不容易烧毁。
起重电机的机械特性曲线,如下图:

可见,转子中电阻串的越多,基机械特性就越软,以便保护电机。
电动机回路的配置方案参考如下:
1、知道系统的短路容量,还有电动机的功率和起动方式;
2、根据变压器容量和电动机功率参数,校核该电机是否允许直接起动。同时确定电动机主回路的配置方案;
3、按电动机额定电流乘以1.2倍后选择断路器,然后把电动机的额定电流乘以12倍,再除以10,得到断路器的额定电流。如果之前选择的断路器额定电流大于这里的计算值,则确定,否则需要按后面的校核值来选择断路器额定电流。