直流电动机的起动问题:串电阻与降电压起动
来源:电工天下时间:2019-11-13 20:57:11 作者:老电工手机版>>
有关直流电动机的起动问题,根据不同的应用场合,直流电动机的启动,可采用串电阻起动方法、降电压起动方法等,串电阻起动应用于各种中小型直流电动机中。
直流电动机的起动问题
由于电机电枢回路电阻和电感都较小,而转动体具有一定的机械惯性,因此当电机接通电源后,起动的开始阶段电枢转速以及相应的反电动势很小,起动电流很大。最大可达额定电流的15~20倍。
这一电流会使电网受到扰动、机组受到机械冲击、换向器发生火花。因此直接合闸起动只适用于功率不大于4千瓦的电动机(起动电流为额定电流的6~8倍)。
为了限制起动电流,常在电枢回路内串入专门设计的可变电阻。在起动过程中随着转速的不断升高及时逐级将各分段电阻短接,使起动电流限制在某一允许值以内。
这种起动方法称为串电阻起动,非常简单,设备轻便,广泛应用于各种中小型直流电动机中。
但由于起动过程中能量消耗大,不适于经常起动的电机和中、大型直流电动机。
但对于某些特殊需要,例如城市电车虽经常起动,为了简化设备,减轻重量和操作维修方便,通常采用串电阻起动方法。
对容量较大的直流电动机,通常采用降电压起动。即由单独的可调压直流电源对电机电枢供电,控制电源电压既可使电机平滑起动,又能实现调速。此种方法电源设备比较复杂。