软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?
来源:电工天下时间:2022-01-07 06:31:39 作者:老电工手机版>>
软启动器输出缺相故障ERR05
软启动器缺相故障在设备调试和现场使用中均可能出现,先来说下输出缺相的检测,当按下启动键后,控制面接到启动命令,开始检测输入输出的电压是否正常,显示输出缺相肯定是检测到UVW输出端三点电压不一致或不正常,常见原因如下:

参考图:旁路电磁接触器
1、从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
2、软启动器可控硅晶闸管自身损坏,造成失去控制,也就会显示输出缺相。
3、最后,UVW所接负载不是电机类感性负载,三点电阻值过大,让控制板认为是输出缺相。
相关文章西门子软启动器能否与负载馈电器配合使用

软启动器通过限制起动电流和起动转矩,可靠地防止起动过程中的机械冲击和电网压降。通过对可控硅导通角的控制,来降低电机起动电压,并在设定的起动时间内,将电机起动电压升高到额定电压。
时间:2022-01-07 21:32:32
无旁路软启动器接线图及二种无旁路软启动器的特点

无旁路软启动器主要分为两种,一种是在线式的软启动器,一种是内置旁路接触器式的软启动器,这两种软启动器各有千秋,技术各有所长,但其接线原理图是一样的,二者都不需要外接交流接线器。
时间:2022-01-07 21:30:51
软启动器降压节能的工作原理

软启动器降压节能的工作原理,软起动器节能只能通过适当降低电动机定子端电压的方式,以下是定子端电压降低后电动机工作特性的变化情况,一起来看下。
时间:2022-01-07 06:19:40
维护施耐德软启动器时的注意事项

维护施耐德软启动器时的注意事项,主要包括如下六个方面:检查所有安装的螺栓与螺丝钉是否牢固,应将螺栓与螺丝拧紧。检查主回路、控制和工作电路的接线是否牢固。在发现有松动现象时,应拧紧连接排上的螺丝钉和螺栓。
时间:2022-01-07 06:17:51
怎么选择软启动器控制方式

有关软启动器的知识,软启动器控制方式的选择原则是什么,可以按负载类型选择控制方式,也可以按负载设备工艺要求选择控制方式,下面具体来了解下。
时间:2022-01-07 06:16:32
电机在使用软启动器时能不能频繁启动?

有关软启动器的使用知识,很多电机都使用软启动器作为启动保护装置,那么使用软启动器电机能够频繁启动吗,这个显然是不能的,具体是什么原因,下面一起来了解下。
时间:2022-01-07 06:14:25
软启动器控制原理及接线图示例

软启动器控制原理及接线图示例,软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,接入电源和电动机定子之间,这种电路如同三相全控桥式整流电路。
时间:2022-01-07 06:13:02
软启动器工作原理图解

软启动器工作原理图解,从软启动器的实际作用上来看,它就是一个调压器,只改变输出电压,并没有改变频率,这一点与变频器不同。软启动器本身设有多种保护功能,比如限制起动次数和时间,过电流保护等。
时间:2022-01-07 06:11:12
- 上一篇:软启动器降压节能的工作原理
 - 下一篇:无旁路软启动器接线图及二种无旁路软启动器的特点
 





