电机绕组断路故障原因及检查处理方法
来源:电工天下时间:2022-01-18 06:02:50 作者:老电工手机版>>
在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,在并烧的几根导线中有一根或几根导线短路时,另几根导线由于电流的增加而温度上升,引起绕组发热而断路。
电机绕组断路故障
1、故障现象
电动机不能启动,三相电流不平衡,有异常噪声或振动大,温升超过允许值或冒烟。
一般分为一相绕组端部断线、匝间短路、并联支路处断路、多根导线并烧中一根断路、转子断笼。

2、故障原因
(1)在检修和维护保养时碰断或制造质量问题。
(2)绕组各元件、极(相)组和绕组与引接线等接线头焊接不良,长期运行过热脱焊。
(3)受机械力和电磁场力使绕组损伤或拉断。
(4)匝间或相间短路及接地造成绕组严重烧焦或熔断等。
3、检查方法
(1)观察法:断点大多数发生在绕组端部,看有无碰折、接头出有无脱焊。
(2)万用表法:利用电阻档,对“Y”型接法的将一根表棒接在“Y”形的中心点上,另一根依次接在三相绕组的首端,无穷大的一相为断点;“△”型接法的短开连接后,分别测每组绕组,无穷大的则为断路点。
(3)试灯法:方法同前,等不亮的一相为断路。
(4)兆欧表法:阻值趋向无穷大(即不为零值)的一相为断路点。
(5)电流表法:电机在运行时,用电流表测三相电流,若三相电流不平衡、又无短路现象,则电流较小的一相绕组有部分短断路故障。
(6)电桥法:当电机某一相电阻比其他两相电阻大时,说明该相绕组有部分断路故障;
(7)电流平衡法:对于“Y”型接法的,可将三相绕组并联后,通入低电压大电流的交流电,如果三相绕组中的电流相差大于10%时,电流小的一端为断路;对于“△”型接法的,先将定子绕组的一个接点拆开,再逐相通入低压大电流,其中电流小的一相为断路。
(8)断笼侦察器检查法:在进行检查时,如果转子断笼,则毫伏表的读数应减小。
4、处理方法
(1)断路在端部时,连接好后焊牢,包上绝缘材料,套上绝缘管,绑扎好,再烘干。
(2)绕组由于匝间、相间短路和接地等原因而造成绕组严重烧焦的一般应更换新绕组。
(3)对断路点在槽内的,属少量断点的做应急处理,采用分组淘汰法找出断点,并在绕组断部将其连接好并绝缘合格后使用。
(4)对笼形转子断笼的可采用焊接法、冷接法或换条法修复。
相关文章- 电机定子绕组泄漏电流的检测方法 - 泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。 - 时间:2022-07-21 05:46:44 
- 测定电动机三相绕组头尾的二种方法 - 测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。 - 时间:2022-06-01 21:02:41 
- 三相交流电动机绕组的裁剪技术 - 三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。 - 时间:2022-05-31 16:59:13 
- 三相交流电动机绕组怎么接线 - 当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。 - 时间:2022-05-31 16:56:50 
- 怎么判断电动机三相绕组首尾端 - 怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。 - 时间:2022-03-13 08:18:35 
- 电动机绕组崩烧的九大原因总结 - 有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。 - 时间:2022-01-18 06:20:05 
- 电动机绕组接地的故障原因及处理方法 - 有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。 - 时间:2022-01-18 06:18:28 
- 绕组式异步电机用变频器调速的方法 - 有关异步电动机的使用方法,绕组式异步电机用变频器进行调速,介绍了绕组式异步电机的特点,绕组式异步电机不仅有定子绕组,还有转子绕组,绕组式异步电机使用变频器调速时,转子绕组已无外接调速电阻的必要。 - 时间:2022-01-04 06:25:43 
- 上一篇:电机维修拆机的几个工艺要求
- 下一篇:电动机修理重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干?





