星三角启动接触器如何选型?
来源:电工天下时间:2019-11-21 10:28:26 作者:老电工手机版>>
有关星三角启动接触器的选型方法,电路中三个接触器额定电流规格可以小于满压启动时的数值,星型连接的接触器其电流应该为74/根号三≈43A,热继电器额定电流和电机额定电流一致。
星三角启动交流接触器选型
星三角降压启动时,启动电流远比满压时启动电流小,理论上讲是降压启时的三分之一,大约是额定电流的2倍左右。
因此,电路中三个接触器额定电流规格可以小于满压启动时的数值。
根据电路图,主接触器和封角接触器所承担的都是相电流,所以使用的都是同规格的接触器,一般按相电流的1.2倍选择。
比如:37KW 额定电流约70A。
星角启动运行的两块接触器可以选择65A,转换接触器可以稍小些,40A足够,如果直接启动,接触器的额定电流应略大于电机额定电流,100A就可以,这些是接触器的选择,保护装置,如:热继电器或电机启动保护器,则一定要选择量程合适的。
一般接触器分两种情况,作为三角形连接的接触器电流大概选为37*2≈74A,然后去查一下产品型号的说明书,选的型号把74A包括在里面即可。
作为星型连接的接触器其电流应该为74/根号三≈43A,同前,将43A包含在选型的范围内即可。
热继电器额定电流和电机额定电流一致即可。 空气开关选100A的即可。
相关文章22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?

问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线

电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?
时间:2022-05-11 09:11:09
电工必备电气原理图3:星三角启动电路图

一例星三角启动的电气原理图,如下图,通过本例学习电动机以星三角连接方式下的启动过程,动画演示,逼真形象,供大家参考。
时间:2022-03-11 15:25:34
电动机星三角启动时间的计算方法

电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。
时间:2022-01-18 06:09:14
时间继电器控制的星三角降压启动电路图

时间继电器控制的星三角降压启动电路图,
时间:2021-10-16 18:19:19
- 上一篇:星三角启动电流的计算方法与实例
- 下一篇:星接(Y)接法与三角形接(D)接法的特点