双速电动机的控制线路_鼠笼式异步电动机控制电路图
来源:电工天下时间:2019-11-23 12:11:34 作者:老电工手机版>>
有关双速电动机的控制线路,鼠笼式异步电动机改变极对数调速的控制电路图,接触器控制的双速电动机的控制线路其工作原理,分为低速运行与高速运行二种情况。
双速电动机的控制线路
如下图,双速电动机的控制线路。
三相异步电动机调速的三种方法:

这类接触器控制的双速电动机的控制线路其工作原理:合上电源开关QS:
低速运行:按下复合按钮SB1→接触器KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合、KM1互锁触头分断对KM2、KM3互锁、KM1主触头闭合→电动机定子绕组作三角形连结电动机低速运转。
高速运行:按下复合按钮SB2→接触器KM1线圈通电→KM1主触头断开、KM1互锁闭合→KM2、KM3线圈通电→KM2、KM3自锁触头闭合、KM2、KM3主触头闭合→电动机M定子绕组作双星形连接,电动机高速运转。
图中手动控制可以由时间继电器自动完成。