【图】按钮松开电动机单向旋转的控制电路及工作方式
来源:电工天下时间:2020-01-15 09:58:57 作者:老电工手机版>>
有关按钮松开电动机单向旋转的控制电路图,此类电路常用在需要持续单向运转的生产机械上,自锁利用接触器自身的辅助触点来保持线圈通电吸合状态。
电动机单向旋转的控制电路图
松开按钮后自锁,通过按钮启动电动机,松开按钮后电动机主回路被锁定在通电状态,还能继续转动,通常自锁利用接触器自身的辅助触点来保持线圈通电吸合状态。
此类电路常用在需要持续单向运转的生产机械上。下图为一款按钮松开后,电动机仍然可以保持单向旋转的控制电路。

由刀开关Q、熔断器FU1、接触器KM的主触点与电动机M构成主回路。
由熔断器FU2、停止按钮SB1常闭触点、启动按钮SB2常开触点、接触器KM的常开辅助触点、KM线圈构成控制回路。FU1、FU2起短路保护作用。
合上电源开关Q,按下启动按钮SB2,接触器KM线圈通电并吸合,主回路接通电能,电动机启动旋转。
由于按下SB2时,不但KM主触点闭合接通了主电路,而且并联的SB2两端的KM辅助触点也同时闭合,接通了电动机的控制电路。
因此,即便松开按钮SB2,控制电路仍然保持接通,电动机仍然能正常旋转。KM的常开辅助触点起着“自锁”的作用。
如果需要电动机停止转动,按下停止按钮SB1,切断控制电路,KM线圈因断电而释放,KM主触点也断开,电动机停止转动;同时KM辅助触点也断开,即使按钮SB1松开,控制电路也不会再次接通。