发电机的阻抗类型是什么
来源:电工天下时间:2020-05-19 10:25:53 作者:老电工手机版>>
有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。
发电机的阻抗类型
若不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗。
1、同步电抗
发电机的同步电抗也叫正序电抗。正常运行时发电机的电抗,称之同步电抗;
2、负序电抗
发电机不对称运行时,负序电流产生负序旋转磁场,负序旋转磁场以2倍同步转速切割转子绕组。负序电抗等于机端负序电压与定子绕组中负序电流的基波分量之比。
3、零序电抗
零序电抗具有漏抗的性质,其大小决定于零序电流产生的漏磁通。
4、暂态电抗
当定子电流突然变化时,在转子绕组中产生感就电势(像变压器一样),在转子回路中产生感应电流。该电流的作用使定子电抗减小,将减小后的电抗称之为暂态电抗 。
5、次暂态电抗
当转子上有阻尼绕组时,若定子电流突然变化,由于阻尼绕组回路的阻抗不能突变,致使磁路的磁阻很大,相应的电抗更小。