同步电机励磁装的工作原理与电路图
来源:电工天下时间:2016-04-23 09:47:18 作者:老电工手机版>>
同步电机励磁装原理图
一、同步电机励磁装的电路工作原理
主电路是由可控硅T半波整流,供给励磁绕组L2的励磁电流,快速熔断器RD作过流保护,可控硅元件两端通过压敏电阻R2作过压保护,由于励磁绕组电抗很大,因此需加续流:二极管D1。同时。
在励磁绕组上并有电阻R3分流,使可控硅导通以后就能达到维持电流以上,以保证可控硅触发后不致立即关断。
触发电路的同步电源,由可控硅两端直接取出,经降压电阻R9、R10和整流二极管D7,以及稳压管DW2削波后送到单结晶体管触发电路的输入端。触发导通角由三极管BG的控制电路电压控制。
该控制电压由发电机输出线电压U。:经变压器B2降压,经D3一D6桥式整流和Cl滤波后,再到稳压管DWl与电阻R5分压取得。
显然,发电机电压Ubc的变化,必然导致R5两端电压的变化。从而改变三极管BG的控制电压。
由于R5两端电压的方向与原来的控制电压和方向相反(仍反馈)。 来自:电工技术之家
即当Ubc↑→Us2副边电压↑→Ur5↑→BG Ube↓→BGIC↓→C2充电发速度放慢→B1副边输出尖脉冲后移→T导通角减小→L2电流减小→U8c↓,反之,UBc↑。起到自动调节励磁电流的大小,实现发电机输出自控恒压。
调节电位器Wl的电阻,可以改变R5两端的反馈讯号电压的大小。因此,应用电位器W,能够整定励磁电流,从而整定发电机的输出电压(即通过手动调节使发电机达到额定电压)。

根据实物绘出电路如图
1.发电机电压不能建立。
大多数情况是剩磁电压过低,原因是稳压管DWl击穿、单结晶体管、三极管等元件出现故障。
2.发电机起励建压后,电压过低。
无法升高。一般是可控硅的导通角太小。而且无法使其加大,主要电阻R7或电阻R4阻值变大。
3.发电机端电压振荡。
原因是三极管BG、稳压管DWl接触不良,工作不稳定,电容Cl变质,容量显著下降等。
4.发电机起磁建压后,电压过高,无法降低。
这种情况出现表明可控硅导通角过大,而且无法通过移相使其减小。问题在Wl损坏或接线松脱,DWl变质。三极管BG热稳定性差。
相关文章无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
变压器三相双电源自动切换电路图图文解说

有关变压器三相双电源自动切换的电路图,详细介绍了双电源自动切换电路的操作步骤,接触器与负载间的连接方式等,以及手动自动换变、缺相保护等。
时间:2021-06-23 09:31:00
变压器反馈LC振荡电路的电路图

变压器反馈LC振荡电路,LC并联谐振电路作为三极管的负载,反馈线圈L2与电感线圈L相耦合,将反馈信号送入三极管的输入回路,变压器反馈LC振荡电路的振荡频率与并联LC谐振电路相同。
时间:2021-06-23 09:30:58
单相变压器励磁涌流的4大特点

单相变压器励磁涌流的4大特点 1、在变压器空载合闸时,涌流是否产生以及涌流的大小与合闸角有关,合闸角α=0和α=π时励磁涌流最大;2、波形完全偏流时间轴的一侧,并且出现间断,涌流越大,间断角越小;
时间:2021-05-13 11:57:53
一款车载逆变器电路图及工作原理分析

有关车载逆变器的相关知识,介绍了一款常见车载逆变器的电路图,以及这种车载逆变器的工作原理,车载逆变器分为正弦波输出和方波输出两种,下面就来详细看下。
时间:2020-10-23 14:15:22
自耦变压器降压启动的控制电路图

自耦变压器降压启动的控制电路图,XJ01型自动启动补偿器的控制线路,自耦变压器降压启动的优点,虚线框内的安妮SB1、SB2是异地控制按钮,该线路的工作原理,分为降压启动与全压运行方式。
时间:2020-08-03 16:45:30
直流发电机的励磁方式的定义与分类

有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。
时间:2020-05-19 09:51:49
外搭铁交流发电机的励磁电路图

有关外搭铁交流发电机的励磁电路图,学习下外搭铁交流发电机的励磁电路的接线方法。
时间:2020-05-19 09:48:54