变压器运行损耗的主要类型
来源:电工天下时间:2018-02-05 15:47:59 作者:老电工手机版>>
变压器运行损耗的主要类型

变压器的损耗有哪些,变压器的功率损耗分为两部分,即固定损耗与可变损耗。
变压器的固定损耗
也称为空载损耗(即铁损和激磁功率损耗,简称铁损),它只与变压器的容量以及电压的高低有关,而与负载的大小无关。空载损耗可分为有功损耗和无功损耗两部分,有功部分基本上是铁芯的磁滞损耗和涡流损耗,一般在产品说明书或出厂试验报告中注明。
无功部分是励磁电流产生的损耗,它近似地等于变压器的空载功率,可根据空载电流来计算,其计算公式为:
QO=IO%/100Se
式中QO——空载损耗中的无功损耗(千乏);
IO%—空载电流占额定电流的百分数;
Se—额定容量(千伏安)。
变压器的可变损耗
也称为短路损耗(即绕组中的损耗,简称铜损),分为两部分,即有功部分和无功部分。其中有功部分是变压器原、副绕组的电阻通过电流时产生的损耗,它和电流的平方成正比。
因此,它的大小取决于变压器负载的大小和功率因数的高低。无功部分主要是漏磁通产生的损耗,计算公式为:
QD=UD%/100 Se
式中QD——短路损耗中的无功部分(千乏);UD%—短路电压占额定电压的百分数;Se—额定容量(千伏安)。
变压器的损耗的主要类型,分为空载损耗和负载损耗,空载损耗又称为铁损,负载损耗又称为铜损。
那么,在计算变压器的损耗时,也主要是针对有功损耗与无功损耗这二种来计算,此外,还要注意变压器的综合功率损耗,其计算公式有差别。
变压器损耗的计算公式:
1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)
2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)
3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——变压器额定容量(kVA)
I0%——变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比
β——平均负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当量(kW/kvar)
变压器损耗的计算公式各参数的选择条件:
1)取KT=1.05;
2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%。
变压器损耗的特征:
P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。
涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。
PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。
负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。
变压器的全损耗ΔP=P0+PC
变压器的损耗比=PC /P0
变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。 一、变损电量的计算:变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成。铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。因此,应分别计算损失电量。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
磁滞损耗和涡流损耗是怎么产生的?

涡流损耗和磁滞损耗都属于铁损,涡流损耗和磁滞损耗只在交变磁场中发生。磁滞损耗是铁磁体在反复磁化过程中,因磁滞现象而消耗的能量,在磁滞回线中体现在充磁和退磁曲线不一致,两根曲线形成的封闭区域,即为该材料单位体积内铁芯的磁滞损耗。
时间:2022-05-15 13:13:24
涡流损耗是怎么产生的?

涡流损耗是怎么产生的?在有铁芯的线圈中通入交流电流,铁芯中就会产生交变磁通,并且会产生感应电势。在这一电势的作用下,铁芯中形成自感回路的电流,称为涡流。由涡流引起的能量损耗,称为涡流损耗。
时间:2022-05-15 13:11:53
变压器的涡流损耗是什么?

涡流损耗是变压器导体在非均匀磁场中移动或处在随时间变化的磁场中时,导体内的感生的电流产生的能量损耗,称为涡流损耗。在导体内部形成的一圈圈闭合的电流线,称为涡流(又称傅科电流)。
时间:2022-05-15 13:10:50
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47
电力变压器降低负载损耗的方法

电力变压器在运行时绕组内通过电流会产生负载损耗,负载损耗又称为铜损,除基本绕组直流损耗外,还有附加损耗。那么,如何来降低电力变压器负载损耗,有什么常用的方法,一起来看下。
时间:2021-05-12 12:01:57