110kV以上油浸电力变压器油面温度计整定值
1、油面温度计整定值:
对于启动(第二上限接点)和停止(第一上限接点)冷却器(风机或油泵)的整定值如下:
东北地区 西北地区 华北地区 其它地区
第一上限接点 45°C 50°C 50°C 55°C
第二上限接点 50°C 55°C 55°C 60°C
对于报警(第三上限接点)和跳闸(第四上限接点)的整定值如下:
东北地区 西北地区 华北地区 其它地区
第三上限接点 85°C 85°C 85°C 85°C
第四上限接点 97°C 97°C 97°C 97°C
2、线圈温度计整定值:
对于启动(第二上限接点)和停止(第一上限接点)冷却器(风机或油泵)的整定值为以上油面对应值+Δt
对于报警(第三上限接点)和跳闸(第四上限接点)的整定值以上油面对应值+Δt
Δt是被测线圈的最热点温度与变压器顶层油温的差值
Δt的取值方法:
计算值 10°C ~15°C 15°C~20°C 20°C ~25°C 25°C~30°C
取值 15°C 20°C 25°C 30°C