变压器高低压侧电流的几种计算方法
来源:电工天下时间:2021-05-14 09:59:21 作者:老电工手机版>>
有关变压器高低压侧电流的计算方法,主要包括快速估算法、线性系数法、粗略估算法、公式计算法及最大电流计算法等,下面一起来学习下。
1、快速估算法
变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值
例如,容量1000KVA的变压器,/100取其整数倍是10,则高压侧电流值10*5.5=55A,低压侧电流值10*144=1440A。
2、线性系数法
记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导。例如,容量为1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73A,低压侧电流计算值1443.42A;
记住这个数据,其它容量就此推导,比如1600KVA的变压器,高压侧电流是(1600/1000)*57.73=92.368A,低压侧电流就是(1600/1000)*1443.42=2309.427A。
3、粗略估算法
高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2
比如1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验时常用的方法。
4、公式计算法
公式:I=S/1.732/U
I--电流,单位A;S--变压器容量,单位kVA ;U--电压,单位kV
5、最大电流计算
需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦。
在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,即通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定。
6、高低压熔体配置应遵循:
①容量在100kVA以下的变压器配置2.0~3.0倍额定电流的熔丝体;
②容量在100kVA及以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;
③低压侧熔丝可按额定电流1.5配置。
7、低压线路配置原则
①315kVA配变低压线径配置:主干185,分支主干120,分支70
②200kVA及以下配变低压线径配置:主干120,分支70
总结:电网系统容量参考500MVA(最值这个数值的系统可以忽略不计),变压器阻抗设定为1000KVA以下为0.4%,1000KVA及以上是0.6%。
相关文章电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
交流变压器升压后电流降低是什么原因

交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
差动保护出现不平衡电流怎么办

在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
变压器产生泄漏电流的原因

在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-20 21:13:15
80KVA变压器的额定电流是多少

一台普通的配电变压器,一次侧(既高压侧)的线电压是10KV,二次侧(低压侧)的线电压是400V的变压器,那么80KVA变压器的额定电流是多少,下面具体来看下。
时间:2022-06-07 06:01:48
- 上一篇:影响变压器绝缘性能的主要因素
 - 下一篇:电力变压器的结构组成及作用
 





