变压器绝缘故障的影响因素有哪些
来源:电工天下时间:2022-08-10 05:08:25 作者:老电工手机版>>
影响变压器绝缘性能的因素有很多,主要包括温度、湿度、油保护方式、过电压影响和短路电动力的影响等,在变压器发生绝缘故障问题时,只有找对了故障原因,才能快速解决问题。
变压器绝缘故障的影响因素
1、温度的影响
电力变压器为油、纸绝缘,在不同温度下油、纸中含水量有着不同的平衡关系曲线。一般温度升高,纸内水分要向泊中析出;反之,则纸要吸收油中水分。因此,当温度较高时,变压器内绝缘油的微水含量较大;反之,微水含量就小。
温度不同时,使纤维素解环、断链并伴随气体产生的程度有所不同。在一定温度下,CO和CO₂的产生速度恒定,即油中CO和CO₂气体含量随时间呈线性关系。在温度不断升高时,CO和CO₂的产生速率往往呈指数规律增大。因此,油中CO和CO₂的含量与绝缘纸热老化有着直接的关系,并且可以将含量变化作为密封变压器中纸层有无异常的判据之一。
变压器的寿命取决于绝缘的老化程度,而绝缘的老化取决于运行的温度。如油浸变压器在额定负载下,绕组平均温升为65℃,最热点温升为78℃,若平均环境温度为20C,则最热点温度为98℃;在这个温度下,变压器可运行20—30年,若变压器超载运行,温度升高,促使寿命缩短。
国际电工委员会(1EC)认为A级绝缘的变压器在80~140C温度范围内,温度每增加6℃,变压器绝缘有效寿命降低的速度就会增加一倍,这就是6℃法则,说明对热的限制已比过去认可的8℃法则更为严格。
2、湿度的影响
水分的存在将加速纸纤维素降解。因此,CO和CO₂的产生与纤维素材料的含水量也有关。当湿度一定时,含水量越高,分解出的CO₂越多。反之,含水量越低,分解出的CO就越多。
绝缘油中的微量水分是影响绝缘特性的重要因素之一。绝缘油中微量水分的存在,对绝缘介质的电气性能与理化性能都有极大的危害,水分可导致绝缘油的火花放电电压降低,介质损耗因数tg8增大,促进绝缘油老化,绝缘性能劣化。而设备受潮,不仅导致电力设备的运行可靠性和寿命降低,更可能导致设备损坏甚至危及人身安全。
3、油保护方式的影响
变压器油中氧的作用会加速绝缘分解反应,而含氧量与油保护方式有关。另外,池保护方式不同,使CO和CO₂在油中解和扩散状况不同。如CO的溶解小,使开放式变压器CO易扩散至油面空间。
因此,开放式变压器一般情况CO的体积分数不大于300x10-6。密封式变压器,由于油面与空气绝缘,使CO和CO₂不易挥发,所以其含量较高。
4、过电压的影响
(1)暂态过电压的影响
三相变压器正常运行产生的相、地间电压是相间电压的58%,但发生单相故障时主绝缘的电压对中性点接地系统将增加30%,对中性点不接地系统将增加73%,因而可能损伤绝缘。
(2)雷电过电压的影响
雷电过电压由于波头陡,引起纵绝缘(匝问、并间、绝缘)上电压分布很不均匀,可能在绝缘上留下放电痕迹,从而使固体绝缘受到破坏。
(3)操作过电压的影响
由于操作过电压的波头相当平缓,所以电压分布近似线性,操作过电压波由一个绕组转移到另一个绕组上时,约与这两个绕组间的匝数成正比,从而容易造成主绝缘或相间绝缘的劣化和损坏。
5、短路电动力的影响
出口短路时的电动力可能会使变压器绕组变形、引线移位,从而改变了原有的绝缘距离,使绝缘发热,加速老化或受到损伤造成放电、拉弧及短路故障。
相关文章- 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式 - 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。 - 时间:2022-09-14 14:39:21 
- 如何测量定子绕组绝缘直流耐压值? - 如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。 - 时间:2022-09-13 20:16:06 
- 变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因 - 有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。 - 时间:2022-05-04 06:13:16 
- 变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障 - 有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。 - 时间:2020-08-07 11:19:28 
- 发电机绝缘电阻测量的方法与注意事项 - 如何测量发电机绝缘电阻,包括定子绝缘电阻测量、转子绝缘电阻测量、轴承座绝缘电阻测量,以及发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备等,一起来看看。 - 时间:2020-05-18 09:29:19 
- 电源变压器的检测方法(变压器绝缘性能检测与空载电压测试) - 有关电源变压器的检测方法,包括变压器绝缘性能检测,空载电压的测试,电源变压器在出现故障时,应切断电源,找出故障所在。 - 时间:2020-02-17 09:58:15 
- 变压器绝缘等级的划分标准是什么(图文) - 变压器绝缘等级的划分标准是什么一、变压器绝缘等级划分标准绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级。最高允许温度 - 时间:2017-07-23 10:50:33 
- 35kV变压器中性点绝缘水平等级(图文) - 有关35kV变压器的绝缘等级,35kV中性点绝缘水平代表了雷电冲击耐受电压的水平,中性点有效接地系统与中性点不接地系统的保护作用不同。 - 时间:2017-07-23 10:20:43 
- 上一篇:高频逆变电源变压器怎么绕制
- 下一篇:变压器铁芯由什么材料组成





