变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?
来源:电工天下时间:2020-05-20 10:18:39 作者:老电工手机版>>
有关变压器铁芯接地的问题,变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地,究竟是基于什么考虑,变压器铁芯会采用这样接地方式呢,一起来了解下。
变压器铁芯接地的问题

一、变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?
变压器在运行或试验时,铁芯及零件等金属部件均处在强电场之中,由于静电感应作用,在铁芯或其他金属结构上产生悬浮电位,会造成对地放电而损坏零件,这是不允许的。
注意,除穿心螺杆外,铁芯及其他所有金属构件都必须可靠接地。
如果有两点或两点以上的接地,在接地点之间便形成了闭合回路。
当变压器运行时,其主磁通穿过此闭合回路时,就会产生环流,将会造成铁芯的局部过热,烧坏部件及绝缘,造成事故,所以只允许一点接地。
二、变压器铁芯正常接地的要点
变压器铁心正常时需要一点接地且只能一点接地,不允许有两点或多点接地,如果铁心或其他金属构件有两点或两点以上接地时,(电工技术之家 )则接地点间就会形成闭合回路,造成环流,有时可高达几十安。该电流会引起局部过热,导致油分解,产生可燃性气体,还可能使接地片熔断,或烧坏铁心,导致铁心电位悬浮,产生放电,击穿绕组。
变压器铁心正常时需要一点接地且只能一点接地,不允许有两点或多点接地。
避免多点接地后在器身内部各接地点间形成非工作环流,既增加运行损耗又不利于运行安全。
铁芯接地的原因是显而易见的。
变压器的铁芯是冷轧取向硅钢片叠装而成的,体积大重量重,需要用底梁、夹件、吊板、高强度连接件等金属结构件将其固定,而这些也都是体量较大的金属的结构件,这些结构件显然只能与变压器油箱或安装基础接触(很难想象变压器器身能够悬挂起来与地面脱离状态下稳定运行),因而它们只能是处于地电位。而实际变压器铁芯也是与这些结构件有紧密的机械接触和连接,所以只能让铁芯在电气上也接地。
变压器在正常运行时外壳必须可靠接地,否则危及运行人员安全,如果接地不良,人触及变压器外壳会有麻电的感觉,而铁心是与变压器外壳紧密连接在一起的,所以铁心必须接地。
三、变压器铁芯接地的注意事项
1、变压器的铁心是片与片绝缘叠装的;
2、主要是减小涡流及其损耗;
3、片与片绝缘叠装,怎么减小涡流及其损耗?
4、如果铁心是一整块金属铁,当其内部有交变磁通时,就会有漩涡状的感生电流,使铁心很快发热熔化;
5、片与片绝缘叠装,就等于切断了涡流的回路,或者说断开了涡流的电路,这样不就减小了涡流;
6、如果两点接地,就等于把片与片绝缘叠装切断的涡流电路给接通了,就会通过地在两点形成涡流回路,产生涡流;
7、因此,两点接地,会使铁心片之间短路,产生涡流,使铁心发热!
猜你喜欢:
相关文章变压器铁芯不能多点接地是什么原因

在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
变压器为什么接地,变压器接地的作用

有关变压器接地的知识,变压器为什么接地,外壳接地可以防止变压器漏电使外部的金属带电而出现触电事故,变压器中性点接地为工作接地,其主要作用是保证单相供电电压的稳定。
时间:2022-08-12 10:56:37
变压器怎么接地,变压器接地的具体要求

有关变压器接地的小知识,变压器怎么接地,变压器中性点接地方式,尽量保持变电所的零序阻抗基本不变,我国110kV及以上电网主要采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式,下面具体来看下。
时间:2022-08-12 10:55:27
变压器铁芯材料和结构形式

铁芯是电力变压器的重要组成部件,由高导磁的硅钢片叠积,然后用钢夹件夹紧或用玻璃丝带绑扎而成,铁芯的结构形式主要有单相二柱式铁芯、单相二柱旁軛式铁芯等几种。
时间:2022-08-10 05:10:23
怎么减少变压器铁芯涡流损耗

怎么减少变压器铁芯涡流损耗,降低变压器铁芯的涡流损耗,有如下几种方法:1、降低变压器中的磁密(或增加铁芯的有效面积);2、提高铁芯芯片的性能,降低涡流损耗;3、采用更薄的硅钢片。
时间:2021-05-12 11:04:43
电机接地线规范_电机接地线的要求

有关电机接地线规范,电机接地线的要求,为了安全考虑,电机外壳最好要接地,分为工作接地、防雷接地和保护接地,地线的线径不小于1.5倍相线的线径,电机双重保护,就是电机外壳接地,0线也接地。
时间:2020-05-22 09:15:28
变压器的铁芯结构

有关变压器的铁芯结构,变压器的铁芯是什么结构组成的,变压器的铁心由几部分组成,以及变压器铁芯结构与电容种类,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-05-20 10:19:28
高压电机绕组接地故障检测维修方法

有关高压电机绕组接地故障检测与维修方法,要判断是否上层线棒接地,是否有备用绕组,绕组是否可更换等,以便快速解决高压电机绕组接地故障问题。
时间:2020-05-17 18:49:10





