变压器的主要部件分类
来源:电工天下时间:2016-01-02 09:43:49 作者:老电工手机版>>
一、变压器的主要部件:
1、器身:包括铁芯,线圈、绝缘部件及引线。
2、调压装置:即分接开关,分为无载调压和有载调压装置。
3、油箱及冷却装置。
4、保护装置:包括储油柜、油枕、防爆管、吸湿器、气体继电器、净油器和测温装置。
5、绝缘套管。
二、变压器有哪些主要部件?各有什么作用?
各主要部件作用:
(1)铁芯:作为磁力线的通路,同时起到支持绕组的作用。
(2)绕组:作为电流的通路。
(3)油箱:作为变压器的外壳,油箱内充满油,起散热和绝缘作用。
(4)油枕:一方面起调节变压器油的作用,保证油箱内充满变压器油,同时减少变压器油与空气的接触面积,减缓油的劣化速度。
(5)调压装置:变换线圈的分接头,改变高低压线圈的匝数比,从而调整电压,使电压稳定。分为无励磁调压和有载调压两种。
(6)呼吸器:装有吸附剂,用来吸收空气中的水分。
(7)防爆管:变压器内部故障时,释放压力,保护变压器油箱不被破坏。
(8)温度计:测量变压器上层油温。
(9)套管:它既是引线与地(外壳)的绝缘,又起到固定引线的作用。
(10)冷却装置:将变压器在运行中产生的热量散发出去。
(11)净油器:依靠内部充装的硅胶、活性氧化铝等吸附剂,吸收变压器内循环的变压器油中的水分、酸和氧化物,使油得到净化,延长油的使用寿命。
三、牵引变压器由哪些主要部件组成?各部件的作用是什么?
牵引变压器是油浸式变压器,它主要是由铁芯、线圈、油箱、套管、油枕、防爆管、净油器、散热器、呼吸器、温度计、瓦斯继电器等组成。
(1) 铁芯:是变压器最基本的组成部分之一,它由硅钢片叠装而成,变压器的一、二次线圈都绕在铁芯上。
(2) 线圈:用铜线或铝线绕成圆筒形的多层线圈,有一次侧线圈和二次侧线圈,都绕在铁芯上,导线外边用纸或沙包绝缘。
(3) 油箱:是变压器的外壳,内部充满变压器油,使铁芯与线圈浸在变压器油内。变压器油的作用是绝缘与散热。
(4) 绝缘套管:变压器各侧引线必须使用绝缘套管,为了线圈的引出线从油箱内引到油箱外,使带电的引线穿过油箱时与接地的油箱绝缘。绝缘套管作用是绝缘和支持。
(5) 油枕:变压器油因温度的变化会发生热胀冷缩的现象,油面也会由于温度的变化而发生上升和下降。油枕的作用就是储油和补油,使油箱内保证充满油,同时油枕缩小了变压器与空气的接触面,减少油的劣化速度。油枕侧面的油位计还可以监视油的变化。
(6) 呼吸器:油枕内空气随变压器油的体积膨胀或缩小,排除或吸入的空气都经过呼吸器。呼吸器内装有干燥剂(硅胶)来吸收空气中的水分,过滤空气,从而保持油的清洁。
(7) 防爆管:装于变压器顶盖上管口用薄膜封住。变压器内部故障时,油箱内温度升高,产生大量气体,压力也增大,油和气体便冲破防爆管口薄膜向外喷出,防止变压器油箱爆炸或变形。(注:本所变压器无防爆管装置)。
(8) 散热器:当变压器上层油温和下层油温产生温差时,通过散热器形成油的对流,经散热器冷却后流回油箱以降低变压器温度。为提高冷却效果可采用风冷、强迫油循环风冷、强迫油循环水冷等措施。
(9) 瓦斯继电器:装在油箱与油枕的连接管上。当变压器内部严重故障时,接通跳闸回路,当变压器内部不严重故障时,接通信号回路。瓦斯保护是变压器内部故障的主保护。
(10)温度计:用来测量油箱内上层油温,监视变压器是否正常运行。
四、油浸变压器有哪些主要部件?
变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度器、净油器等。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
单相电机原理分类,单相交流电机原理图

有关单相电机的原理分类,220V交流单相电机起动方式,单相交流电机原理图,电动机静止与启动时离心开关的功能说明。
时间:2022-06-27 10:50:29
变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。
时间:2021-05-13 11:59:25
电力变压器的主要分类方式

有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。
时间:2021-05-13 10:17:30
油浸式变压器的保护设置的分类

油浸式变压器的保护设置,10kV油浸式配电变压器的保护设备主要有断路器、负荷开关和熔断器等,断路器又称开关,负荷开关切断负荷电流,负荷开关加熔断器组合方式保护油浸式变压器。
时间:2020-08-07 11:33:12
电源变压器的主要作用,电源变压器的基本分类

有关电源变压器的小知识,介绍了电源变压器的主要作用,这类变压器主要是用来功率传送、电压变换和绝缘隔离用的,另外介绍了电源变压器的分类方法。
时间:2020-08-05 11:36:21
常用变压器的五种分类方法

有关变压器的分类方法,变压器有多种类型,有不同的规格型号,变压器的分类方式不止一种,这里总结了五种常见变压器的分类方法,供大家学习参考。
时间:2020-08-03 16:03:27
变压器的九种分类方式

变压器是如何分类的,变压器有哪些类型,按用途分类、按电源输出相数分类、按冷却方式分类、按绕组数量分类,变压器有许多种类型,一起来了解下。
时间:2020-05-20 10:01:39
- 上一篇:变压器气体继电器保护动作与故障处理
- 下一篇:变压器纵差保护电流回路组别的接线方式





