电力变压器重瓦斯保护误动的原因与处理措施
来源:电工天下时间:2016-01-13 02:25:52 作者:老电工手机版>>
电力变压器重瓦斯保护误动的原因与处理措施
电力变压器在吊罩或吊芯检查以及大修后,进行运行中注油、更换硅酸、滤油等工作时,应将变压器重瓦斯保护由跳闸位置切至信号位置。
但某厂在切换变压器瓦斯保护时,变压器轻瓦斯信号发出,同时出现变压器两侧开关跳闸、供电中断的事故。事后分析认为:变压器瓦斯保护回路存在问题。
1、电力变压器重瓦斯保护误动的原因
某厂变压器瓦斯保护原理如图1。

图1 变压器瓦斯保护原理图
按照保护装置压板切换的惯例及有关规定(设备禁止无保护运行,继电保护压板切换先投后退),运行人员将QP2投入,待去退QP1时,变压器轻瓦斯信号动作,保护装置正电源经WSJ2→3XJ→电流线圈→2LP→QP2→QP1→CKJ至负电源,CKJ动作,启动开关跳闸。
虽然,重瓦斯保护由跳闸切至信号过程时间极短,运行20多年也未发现问题,但这次却十分巧合地在瓦斯保护切换过程中使开关跳闸,由此暴露了变压器瓦斯保护二次接线设计及安装方面存在问题。
首先,在重瓦斯保护装置切换片QP1、QP2的安装上,如果按图1,QP1和QP2仅设置一块压板,保护切换也只能先退后投(但这违反继电保护切换的原则和惯例),轻瓦斯保护动作不会构成开关跳闸,但实际安装都如图2,换成了2个保护连线(且两块压板)。

图2 重瓦斯保护装置切换片的实际安装图
其次,WSJ1和WSJ2的信号回路共用1个附加电阻,这是很不科学的。WSJ1和WSJ2的信号回路应相对独立,如图1中虚线所示,这样,不论QP1和QP2如何切换、投退,轻瓦斯均不会启动CKJ开关跳闸。
事后,对某厂十几台1 000 kVA以上电力变压器瓦斯保护回路进行检查,发现二次接线安装均如图1和图2所示,存在同样的隐患。
2、电力变压器重瓦斯保护误动的处理措施
WSJ1和WSJ2的信号回路分别接线,相对独立。施工安装连接片端子时,仅设置一个连接片,可根除二次回路的隐患;或严格按照设计图纸施工,也可免除隐患。
相关文章电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项

怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
怎样对电力变压器进行短路试验?

在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
认识电力变压器的铁心组成部分

电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。
时间:2021-06-22 10:16:41
电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组

本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。
时间:2021-06-22 10:16:37
电力变压器的主要分类方式

有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。
时间:2021-05-13 10:17:30
- 上一篇:电力变压器的过电故障与保护措施
- 下一篇:电力变压器的保护装置_电力变压器的保护分类