电力变压器的倒闸操作原则_电力变压器的倒闸操作步骤
来源:电工天下时间:2016-01-13 04:29:02 作者:老电工手机版>>
电力变压器的倒闸操作原则与步骤
一、变压器倒闸操作的原则
1.大型变压器倒闸操作原则
(1)大型变压器停、送电要执行逐级停、送电的原则,即:停电时先停低压侧负荷,后停高压侧负荷,送电时与此相反。
(2)大电流直接接地系统的中性点刀闸数目应按继电保护的要求设置。变压器倒闸操作时,必须合上其中性点刀闸,正常运行中性点应按调度令决定其投、停。
(3)变压器投入运行时,应该选择励磁涌流较小的带有电源的一侧充电,并保证有完备的继电保护。现场规程没有特殊规定时,禁止由中压、低压向主变充电,以防主变故障时保护灵敏度不够。
(4)主变压器投、停时,要注意中性点消弧线圈的运行方式。主变停电检修,在主变消弧线圈中性点刀闸主变侧挂一组单相接地线。
(5)主变检修后恢复送电时,应核对变压器有载调压分接头位置与运行变压器的一致。
(6)主变停电检修应考虑相应保护的变动,如停用主变保护切母联、分段开关压板等。防止继电人员做保护定检时误跳母联及分段。
(7)停电检修主变后恢复送电,主变充电前应停用运行变压器中性点过流II段压板,充电良好后再投入。防止充电时电压不平衡,中性点产生环流将运行变压器误跳闸。
(8)主变停电时,应考虑一台变压器退出后负荷的重新分配问题,保证运行变压器不过负荷。
2.中、小型变压器倒闸操作原则
(1)中、小型变压器停、送电要执行逐级停、送电的原则,即:停电时先停低压侧负荷,后停高压侧负荷,送电时与此相反。
(2)停电时应考虑一台变压器退出后负荷的重新分配问题,保证运行变压器不超过负荷。
(3)主变停电时 要考虑停用变压器联跳压板,恢复送电时要检查有载调压分接头位置正确。
二、变压器停、送电的操作步骤
1.大型变压器倒闸操作步骤
(1)某变压器和开关由运行转检修的操作步骤
1)检查运行主变能否带全部负荷。
2)合上主变直接接地中性点刀闸。
3)拉开主变低压侧开关。
4)拉开主变中压侧开关。
5)拉开主变高压侧开关。
6)按顺序拉开主变低压开关两侧刀闸。
7)按顺序拉开主变中压开关两侧刀闸。
8)按顺序拉开主变高压开关两侧刀闸。
9)将主变中性点消弧线圈按要求投到另一台主变或停运。
10)拉开主变高压开关操作直流保险、动力保险。
11)拉开主变中压开关操作直流保险、动力保险。
12)拉开主变低压开关操作直流保险、动力保险。
13)根据需要变动保护。
14)布置安全措施。
注:上述是主变和开关同时检修的操作步骤,如果主变和开关单独检修,应考虑各自分别布置安全措施。中性点应该安装一组接地线。
(2)某变压器和开关由检修转运行的操作步骤
1)拆除安全措施。
2)合上中性点刀闸。
3)合上主变高压开关操作直流保险、动力保险。
4)合上主变中压开关操作直流保险、动力保险。
5)合上主变低压开关操作直流保险、动力保险。
6)按顺序合上主变高压开关两侧刀闸。
7)按顺序合上主变中压开关两侧刀闸。
8)按顺序合上主变低压开关两侧刀闸。
9)停用运行主变中性点过流保护II段。
10)合上主变高压侧开关。
11)合上主变中压侧开关。
12)合上主变低压侧开关。
13)按调度令改变主变直接接地中性点刀闸。
14)保护做相应变动。
15)按调度令决定主变中性点及消弧线圈运行方式。
2.中、小型变压器倒闸操作步骤
(1)变压器和开关由运行转检修的操作步骤
1)调整主变负荷。
2)拉开主变低压侧开关。
3)拉开主变高压侧开关。
4)按顺序拉开主变低压开关两侧刀闸。
5)按顺序拉开主变高压开关两侧刀闸。
6)拉开主变高压开关操作直流保险、动力保险。
7)拉开主变低压开关操作直流保险、动力保险。
8)根据需要变动保护。
注:上述操作步骤是主变和开关同时检修,如果主变和开关单独检修,应考虑各自分别布置安全措施。
(2)变压器和开关由检修转运行的操作步骤
1)拆除安全措施。
2)投入相应变动的保护。
3)合上主变高压开关操作直流保险、动力保险。
4)合上主变低压开关操作直流保险、动力保险。
5)按顺序合上主变高压开关两侧刀闸。
6)按顺序合上主变低压开关两侧刀闸。
7)合上主变高压侧开关。
8)合上主变低压侧开关。
9)调整主变负荷。
相关文章电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项

怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
怎样对电力变压器进行短路试验?

在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
认识电力变压器的铁心组成部分

电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。
时间:2021-06-22 10:16:41
电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组

本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。
时间:2021-06-22 10:16:37
电力变压器的主要分类方式

有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。
时间:2021-05-13 10:17:30




