电力变压器设计流程分析
来源:电工天下时间:2016-01-14 02:22:40 作者:老电工手机版>>
电力变压器设计流程:
1、决定基本的电磁参数:决定高压、中压及低压绕组的线电压、相电压、线电流、相电流及绕组中电流。
2、铁心直径估计和绕组匝数的确定。
3、绕组计算及主纵绝缘的确定:主要包括高、中及低压绕组型式的选择,绕组尺寸的计算,主、纵绝缘距离的确定,对于高电压大容量变压器应进行冲击分布和绝缘强度的计算.
4、阻抗电压计算。
5、绕组数据、铁心数据及油箱尺寸的计算。
6、损耗计算:空载损耗、负载损耗计算,而负载损耗中主要是涡流损耗、不完全换位损耗及结构损耗的分析计算。
7、温升计算.包括绕组对油的温升以及不同冷却方式的温升计算。
8、绕组机械力的计算。
9、重量计算。
10、夹件、压板、油箱等部位机械强度的分析计算。
变压器的联结方式是指同侧(高压、中压或低压)绕组各相间的联结方法。
但是,产生相电压的一相绕组,即所谓“相绕组”,有时不仅包括一个绕组,可能由二个或多个分绕组组成。单相变压器每侧仅有一个相绕组,所以不存在相绕组之间的联结问题。
但单相变压器的相绕组通常是由几个分绕组组成,所以就存在各分绕组之间的联结问题。
单相变压器的联结,就是要把各分绕组联结起来组成一个相绕组。
对单相变压器而言,变压器的联结方式就是它的绕组联结方式。讨论它的各分绕组之间的联结方式,是讨论单相变压器联结组的一个组成部分。
相关文章电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项

怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
怎样对电力变压器进行短路试验?

在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
绕制变压器的四种材料与流程图

绕制变压器的四种材料与流程图,绕制一个变压器必须清楚需要哪些材料,比如铁芯材料、绝缘材料、浸渍材料等,以及变压器绕制工艺流程,这里提供变压器绕制工艺图,供大家参考。
时间:2021-06-22 10:17:33
认识电力变压器的铁心组成部分

电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。
时间:2021-06-22 10:16:41
电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组

本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。
时间:2021-06-22 10:16:37
- 上一篇:电力变压器正常运行的测试内容
- 下一篇:电力变压器低压侧短路的预防措施





