星三角启动电路的电气原理图
来源:电工天下时间:2020-02-19 09:42:20 作者:老电工手机版>>
有关星三角启动电路的电气原理图,在整个的星三角启动电路中控制电路部分的作用,控制部分是一个共互锁和两个自锁电路组成,其工作原理是什么。
星三角启动的电路原理图
1、电气原理图
一个电动机星三角启动的电气原理图,如下:

2、电气原理
主电路基本都懂,这里说一下控制电路部分,控制部分其实是一个共互锁和两个自锁电路组成,当按下SB2按钮,电路使用Y型启动,此时KM1线圈得电工作,KM1动合开关闭合,电路进入自锁状态,KM1工作后,KM3同样得电工作,Y型启动,时间继电器KT线圈工作,开始计时,此时KM2不工作,因为KM2和KM3是互锁,KM3工作KM2就不会工作,原因是因为KM2和KM3和动断开关在控制;
提供到一定时间后,KT闭合,KT动断断开,动全闭合,KM2线圈工作,KM2动断断开,同时KM2动合闭合,进入自锁的同时又断开了KM3线圈电压,主电路进入三角形工作。当按下SB1时,整个电路停止工作。