有过载保护的正转控制线路和点动与连续运行控制线路
来源:电工天下时间:2021-08-29 10:11:51 作者:老电工手机版>>
1、具有过载保护的正转控制线路
具有自锁的正转控制线路,由于负载过大、操作频繁、轴承损坏等原因,极容易造成电机发热,影响电机的使用寿命,甚至会烧坏电机,所以,必须对电动机实行过载保护。
接触器具有欠压和失压保护功能,热继电器具有过热过载保护功能,这种控制线路会更安全。控制线路如下图,在自锁控制线路的基础上增加一个热继电器FR。

按下启动按钮SB2,接触器km的线圈得电,接触器主触头吸合并带动常开辅助触点吸合,电动机得电运转,松开启动按钮SB2,由于km的常开辅助触点吸合电源保持联通,形成自锁电路,电动机继续运转。
当电动机过载时,主回路热继电器fr的热元件所通过的电流超过额定电流值,使热继电器fr内部发热,内部金属变化弯曲,推动fr闭合点断开,接触器的线圈断电释放,接触器主触点分离,电动机失电停止运转,从而起到保护的作用。
正常运转时,如果需要停止电动机,只要按下停止按钮SB1即可。
这是一个很重要的控制线路图,其它更复杂的控制线路图都建立在这个线路图的基础之上。
2、点动和长动(连续运行)控制线路
点动的应用广泛,主要用来做一些微调,比如对位与定位等,此时就要应用到点动。点动与连续运行控制线路如下图。

在需要点动时按下电点动复合按钮SB3,SB3的常闭触点先断开接触器的自锁线路,随后SB3常开触点闭合,接通起动控制线路,接触器的线圈得电吸合,接触器的主触点闭合,电动机启动运转。松开sb3时,它已闭合的常开触点先复位断开,使接触器线圈失电释放,主触点断开,电动机失去电源停止转动。
如果需要电动机连续运转,按下SB2,由于按钮sb3常闭点处于闭合状态,将接触器自锁触点接入线路,接触器得电吸合并自锁,电动机连续运转。
当需要停机时,按下SB1就可以了。
相关文章家用吸尘器控制电路原理图及功能说明

有关家用吸尘器控制电路的原理图,家用吸尘器有可调速和不可调速两种,家用吸尘器控制电路的结构组成与工作原理分析。
时间:2022-09-21 13:16:14
缺相断相保护装置如何接线,电路接线实物图

分享一个缺相断相保护装置接线实物图,缺相分主相位缺相和霍耳缺相,控制器在缺相状态下工作易烧毁,学习下缺相和断相保护装置的接线方法。
时间:2022-09-13 09:12:45
可调稳压器LM317的保护电路

一例可调稳压器LM317的基本保护电路,具体电路如下图:D2为输入端短路保护二极管,CE1为调节端滤波电容,可以起到稳定输出的作用,并且具有软启动电路的作用。
时间:2022-08-07 08:10:58
一例他励直流电动机失磁保护线路

当他励直流电动机励磁电路断开时,就会引起电动机超速而产生严重的不良后果,所以需要进行失磁保护。在励磁电路内串联一个欠电流继电器KI,常开触点接在控制电路中,当励磁电流消失或减小到设定值时,KI释放,KI常开触点断开。
时间:2022-07-03 14:09:43
电工电路图之水泵手动和自动控制电路

本节分享一个常用的电路图,就是水泵控制电路图,该电路由部分组成,一是主回路,二是控制回路,通过本例学习水泵手动和自动控制电路的实现方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-24 18:58:38
简易七彩灯循环控制的电路图

简易七彩灯循环控制电路图,如下图所示:通过上图的电路图,学习下七彩灯循环控制电路的设计方法,希望对大家有所帮助。
时间:2022-06-02 14:15:14
一例用单线向控制室发信号的线路

下图中线路可以使甲乙两地都向总控制室发联络信号,当甲地向总控制室发信号时,按下按钮SB1,控制室的电铃告警。同理,当乙地向总控制室发信号时按下SB可。
时间:2022-06-01 20:39:11
七彩LED灯控制器怎么接线

LED七彩灯控制器,又称七彩LED灯控制器,可以控制LED七彩灯,变化出不同的显示效果,那么七彩LED灯控制器怎么接线,以Q1-30AM LED七彩灯控制器为例,介绍下这类控制器的接线方法,供大家参考。
时间:2022-05-31 16:53:54
- 上一篇:一个超实用的多点控制线路接线图
- 下一篇:一例单相电源自动转换的双路自投控制线路